1-й ряд Ввод, проставка, 1р АВ 1-6 А – защита и отключение ВАР, ВАР, пара РБ, 1р АВ и ВДТ – плита и проточник, через проставку. Можно АВДТ поставить, но тогда на плиту 25А. В принципе, хватит. 2-й ряд ВДТ 40/0,03 АС, 2р АВ полотенцесушитель+ТП с/у (один отходящий кабель), 2р АВ ТП лоджия, 2р АВ ТП кухня, 2р АВ ТП кухня, 2р АВ ТП детская, 2р АВ ТП спальня, все по 6А. Далее проставка,1р АВ регистратор, 1р АВ ОПС и клеммный блок. Для чего? Если к одному 2р АВ подключается больше двух отходящих кабелей, выводите присоединение на клеммы. Допустим, по проекту в спальню, прихожую и детскую надо проложить три отдельных кабеля от щита. Тогда клеммы. Если два – скрутка под зажимы АВ, клеммы не нужны. Тут сами смотрите, зависит от проектного решения. И еще чтобы для ОПС и регистратора взять N из того же места щита. Можно оба N хвоста на РБ завести (один зажим останется), но это не комильфо.
3-й ряд ВДТ 40/0,03 АС, 2р АВ 16А розетки спальня, прихожая, детская; 2р АВ 6Асвет кухня, прихожая, звонок; 2р АВ 10А холодильник; ВДТ 40/0,03 АС, 2р АВ 16А розетки кухня (фартук) и по стенам; 2р АВ 6А свет спальня, детская; ; 2р АВ 6А розетки кухня под ТВ, вытяжку, подсветка фартука и что там еще. 4-й ряд ВДТ 40/0,03 АС, 2р АВ ПММ, 2р АВ СМ, 2р АВ СВЧ, все по 16А ВДТ 40/0,03 АС, 2р АВ 10А кондей-1, 2р АВ 10А кондей-2, 2р АВ 6А аквастоп.
Получается не более 26 кабелей + ввод. Щит – Мистраль 72 мод, 150 мм. Шины РЕ – штатные. РКН Вам не нужно, лучше любуйтесь показаниями ВАРа. Надоест- отключите автоматом. Да, вот еще. Не занимайтесь ерундой на лоджии. Осветительную и розеточную линии возьмите от ближайших точек освещения и розеток комнаты (или кухни). Если лоджия к кухне примыкает и удобно, можно освещение взять с розетки кухня под ТВ, вытяжку, подсветка фартука.