Alex___dr написал: ПуВ 1х2,5 кв.мм 3,4мм по изоляции...
я так понимаю - это не очень хорошо?
25.01.2020 в 01:46:57
Alex___dr написал: ПуВ 1х2,5 кв.мм 3,4мм по изоляции...
я так понимаю - это не очень хорошо?
25.01.2020 в 01:55:43
AKI написал: четыре разных производителя модульки
из всех ... знаю только одного, ЕКФ
Alex_77 написал: мне сказали, что выбранный им многожильный провод не лучшее решение для проводки, да и в щитке крепление многожильного провода не совсем безопасно. Какие есть мнения на этот счет?
все верно, еще важнее - способ соединения этого многожильного в распаячных коробках
25.01.2020 в 02:08:09
Ясно. Всем спасибо за консультацию.
25.01.2020 в 09:50:34
Alex_77 написал: Мультиметр показывает между нулем и землей напряжение, что означает, как я понял, глухозаземленную нейтраль.
Alex_77, можете подробно объяснить откуда такой вывод?
Вечный студент
25.01.2020 в 22:00:53
По хорошему электрика изгнать и найти нормального с расходниками и инструментом. Всю модульку под замену. Многожильные провода в наконечники НШВИ. Полагаю в розетках этот провод так же подключен.
BV написал: из всех ... знаю только одного, ЕКФ
аналогично!
Alex_77 написал: Да, щиток от застройщика,
То есть всё самое дешманское. Даже IEK было бы вполне нормально.
Alex_77 написал: Поэтому от плиты идет кабель от застройщика, но последний метр - это уже кабеля электрика
То есть там ещё и соединение есть весьма сомнительное....
Alex_77 написал: я так понимаю - это не очень хорошо?
правильно понимаете...
25.01.2020 в 23:15:13
ZooZoo написал: техэнерго достаточно известная лавка (помимо ЕКФ) зы. на дозере синие буковки уж очень на КЭАЗ смахивают :)
Вот КЭАЗ видел... В Москве от застройщика кстати тоже. Техэнерго первый раз на этой фото. В "озере" ещё сильно смущает положение винта клемника ввода фазы.
25.01.2020 в 23:43:01
Мегавольт. написал: В "озере" ещё сильно смущает положение винта клемника ввода фазы.
это пофигу :), поскольку ясно, что в щитке установлена модулька в категории цены ниже плинтуса (техэнерго не в счет, хотя и к этой лавке когда-то у меня были вопросы, но уже забыл :) какие за давностью лет)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.01.2020 в 01:27:29
Alex_77,
А на что идут два АВДТ С25А 30мА?
Белая оболочка круглого кабеля справа-внизу от этих АВДТ как бы наводит на мысль что кабель не ВВГ-нг-лс. Черный плоский кабель справа -вверху по виду 1.5мм, надеюсь это он подключен на АВ 16А), При этом он еще и 2-х жильный, а не 3-х как остальные....хмм..
26.01.2020 в 03:40:10
nezlo написал: Белая оболочка круглого кабеля справа-внизу от этих АВДТ как бы наводит на мысль что кабель не ВВГ-нг-лс.
ПВС ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.