gewer89
gewer89
Новичок

Регистрация: 29.01.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

29.01.2020 в 12:10:35

Всем привет.

Дано:

  • Дом в 1 этаж, 100 квадратов, утепление 250 стены, 300 потолок.
  • Фундамент УШП.
  • Тёплый пол на 12 контуров.
  • Котёл Protherm RAY 12 KE/14.
  • Управление всем этим делом через IntraHouse при помощи датчиков температуры и модулей Sonoff TH10 вкупе с термоприводами.

Дело в том, что получается дикий расход электричества (300-400 рублей в день, около 100 кВт). Подозреваю, что что-то делаю не так. Температура теплоносителя стоит 40 градусов. Контура тёплого пола работают не все, только 2 комнаты и санузел, в сумме на 50 кв. метров. Остальные отключены полностью (кто скажет, что плита греется равномерно - это не так. У меня зоны разделены и это сильно ощущается, разница температуры в комнатах 8-10 градусов).

Полы выключаю в 6 утра полностью. К вечеру (17:00) комната остывает с 22 до 19-20 градусов, если на улице -5. Запускаю их в 17:00 перед приездом, за два часа комната прогревается до 21-22. На ночь оставляю отопление, т.к. ночной тариф и полы набирают тепло на весь день. И всёравно расход ДНЕВНОЙ около 80 кВт. Неужели за вечер котёл на максимум работает без остановок? Да нет, захожу в котельную - 2-8 кВт в зависимости от прогрева.

С этим всем имею дело впервые и хочется понимать, откуда набегают такие цифры.

p.s. Других потребители МАКСИМУМ 5 Квт за день нажигают). Бойлер включается раз в 2 суток на 3 часа автоматикой.

0
AH-74
AH-74
Местный

Регистрация: 17.11.2017

Воронеж

Сообщений: 653

29.01.2020 в 12:13:18

Тепловизором дом проверь на утечки тепла, тем более погода к этому располагает.

0
gewer89
gewer89
Новичок

Регистрация: 29.01.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

29.01.2020 в 12:37:26

AH-74 написал: Тепловизором дом проверь на утечки тепла, тем более погода к этому располагает.

AH-74,

Думал об этом. Но останавливает то, что с выключенным полом дом очень медленно теряет температуру. На 2-3 градуса за 12 часов.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.01.2020 в 12:42:30

gewer89 написал: Дело в том, что получается дикий расход электричества (300-400 рублей в день, около 100 кВт)

Если речь идет именно о водяном ТП, а не об электрическом, то вообще непонятно, как один циркуляционный насос может сожрать 100 кВтЧ за день? Это ведь 100кВтч/24ч(непрерывной работы сутки) = 4,17 кВт мгновенной мощности электроциркуляционного насоса!

Это каким же насос должен монстром, чтобы потреблять под 5 кВт мощности? :eek:

Может ТП всё-таки не водяной, а электрический?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.01.2020 в 12:46:08

gewer89 написал: И всёравно расход ДНЕВНОЙ около 80 кВт.

кВт- это единицы измерения мощности (мгновенной, т.е. 1 Ватт = 1 джоуль за 1 секунду). Единицы же измерения количества энергии - это кВтч или Джоули или кДж или мДж. Может быть за день расходуются всё-таки кВтч, а не кВт? :eek:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

gewer89
gewer89
Новичок

Регистрация: 29.01.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

29.01.2020 в 13:04:31

Inch1964 написал: Может ТП всё-таки не водяной, а электрический?

Совсем за дурачка меня держите :( Водяной пол, теплоноситель греет котёл, модель которого я написал в первом посте.

Inch1964 написал: Может быть за день расходуются всё-таки кВтч, а не кВт?

Именно так, кВтч. Думаю, суть поста ясна была.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.01.2020 в 13:44:09

gewer89 написал: Совсем за дурачка меня держите :(

Совсем нет, даже и не думал за дурачка Вас держать. Просто комментирую цифры, которые Вы же и привели. То, что ТП у Вас водяной, а не электрический, Вы только что еще раз подтвердили.

gewer89 написал: Именно так, кВтч. Думаю, суть поста ясна была.

Значит потребляемая мощность циркуляционного насоса в насосно-смесительном узле у Вас минимум 5 кВт. И об этом говорят цифры, которые привели Вы, а не Я. И вот ну не могу поверить, что циркул.насос у Вас установлен минимум в 5 кВт потребляемой мощности. ;)

Тут на меня не нужно сердиться. Законы физики и сохранения энергии (в том числе электрической) и закон Ома еще никто из Всевышних Богов не изменил за последние несколько десятков лет. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138434

29.01.2020 в 17:39:13

gewer89,

  1. Отключите все потребители. Включите на час какой-нибудь тепловентилятор без термостата. На счетчике снимите показания ДО и ПОСЛЕ. Короче - проверьте счетчик.
  2. Фото счетчика? Его модель?
  3. Как подключено заземление на входе в дом? Распишите от столба до выхода после счетчика.

Есть подозрение, что у Вас неправильно работает учет и/или счетчик умеет считать по нулю и считает уравнивающий ток через заземление.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.01.2020 в 22:29:04

Inch1964 написал: Если речь идет именно о водяном ТП, а не об электрическом, то вообще непонятно, как один циркуляционный насос может сожрать 100 кВтЧ за день?

Inch1964 написал: Это каким же насос должен монстром, чтобы потреблять под 5 кВт мощности?

Inch1964 написал: Значит потребляемая мощность циркуляционного насоса в насосно-смесительном узле у Вас минимум 5 кВт.

А ничего что котёл Protherm RAY 12 KE/14 - электрический 12 КВт...

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

30.01.2020 в 00:25:42

gewer89 написал: откуда набегают такие цифры

Скорей всего из-за УШП являющейся модным но не лучшим вариантом организации ТП, вдобавок ХАТЛУРНО сделанной!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

30.01.2020 в 06:00:31

Мегавольт., ничего что котёл Protherm RAY 12 KE/14 - электрический 12 КВт... ХОТЬ ОДИН УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗАМЕТИЛ. А то начали тут от расчета отопления, до ломайте все. :a

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу