Всем привет.
Дано:
- Дом в 1 этаж, 100 квадратов, утепление 250 стены, 300 потолок.
- Фундамент УШП.
- Тёплый пол на 12 контуров.
- Котёл Protherm RAY 12 KE/14.
- Управление всем этим делом через IntraHouse при помощи датчиков температуры и модулей Sonoff TH10 вкупе с термоприводами.
Дело в том, что получается дикий расход электричества (300-400 рублей в день, около 100 кВт). Подозреваю, что что-то делаю не так. Температура теплоносителя стоит 40 градусов. Контура тёплого пола работают не все, только 2 комнаты и санузел, в сумме на 50 кв. метров. Остальные отключены полностью (кто скажет, что плита греется равномерно - это не так. У меня зоны разделены и это сильно ощущается, разница температуры в комнатах 8-10 градусов).
Полы выключаю в 6 утра полностью. К вечеру (17:00) комната остывает с 22 до 19-20 градусов, если на улице -5. Запускаю их в 17:00 перед приездом, за два часа комната прогревается до 21-22. На ночь оставляю отопление, т.к. ночной тариф и полы набирают тепло на весь день. И всёравно расход ДНЕВНОЙ около 80 кВт. Неужели за вечер котёл на максимум работает без остановок? Да нет, захожу в котельную - 2-8 кВт в зависимости от прогрева.
С этим всем имею дело впервые и хочется понимать, откуда набегают такие цифры.
p.s. Других потребители МАКСИМУМ 5 Квт за день нажигают). Бойлер включается раз в 2 суток на 3 часа автоматикой.