Уважаемые знатоки, нужен ваш совет. В альбоме схем от известного производителя в схеме НЕТ расширительного бака для косвенника. Естественно возникает вопрос: нужен РБ или нет. Буду благодарен за объяснения.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.01.2020 в 22:48:31

Николай краснодар написал: возникает вопрос: нужен РБ или нет.

Нужен.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

31.01.2020 в 10:12:57

Inch1964, спасибо за ответ. Странно, почему не нарисовали такой нужный элемент..

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

31.01.2020 в 11:05:24

Николай краснодар написал: Странно, почему не нарисовали такой нужный элемент..

Разве непонятно, куда РБ присоединять? И потом, дал исчерпывающий ответ, но не обязан был чертить для Вас схемы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

31.01.2020 в 22:50:30

Николай краснодар написал: Странно, почему не нарисовали такой нужный элемент..

Фото конечно не очень чёткое... Надписи вообще не читабельны... Но на сколько я понимаю, в этой схеме упор сделан именно на обвязку котла. Системы ГВС могут быть разные и нанесение их на данную схему, внесёт только путаницу и перегрузит схему.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1744

03.02.2020 в 12:57:10

Николай краснодар написал: В альбоме схем от известного производителя в схеме НЕТ расширительного бака для косвенника. Естественно возникает вопрос: нужен РБ или нет.

НУЖЕН! .

Николай краснодар написал: Буду благодарен за объяснения.

В схемах производителей часто бывают не оптимальные решения, а то и ГРУБЫЕ ОШЫБКИ!

ЯРКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО приведенная Вами схема!

НЕПРАВИЛЬНО подключен котловой насос!

ЕСТЬ гидрострелка которая НИ чего полезного для ПРАВИЛЬНО спроектированной котельной НЕ даёт, а только ухудшает надёжность, функционал СО из-за чего все у кого стоит гидрострелка в "лучшем" случае ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители!

НЕПРАВИЛЬНО подключен БКН к первичному контуру из-за чего все у кого так подключено ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители!

НЕТ РБ БКН!

САМЫЙ примитивный вариант рециркуляции ГВС из-за чего все у кого так сделано ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители!

И т. д. и т. п.!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.02.2020 в 13:20:44

Николай краснодар написал: Странно, почему не нарисовали такой нужный элемент..

Лично, когда проектирую - предлагаю двойной вариант страховки сохранности БКН:

  1. Расширительный бак.

Плюс!

  1. Клапан сброса аварийного давления на 6 Бар.

Т.е. если РБ выйдет из строя (например мембрана начала пропускать или давление в воздушной камере утекло из-за ниппеля), то продублирует предохранение разрыва БКН клапан сброса аварийного давления (подрывник).

Если же выйдет из строя "подрывник", то сохранность БКН продублирует РБ.

Но тут желательно просчитать давление открытия подрывника и давление в воздушной камере РБ. В зависимости от входящего статического давления воды.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

03.02.2020 в 13:55:17

Посититель, заинтриговали)). Вот если бы ещё и разжевали.. Почему насос в схеме установлен неправильно? Как обойтись без гидрострелки? Ну и рециркуляция: наверное имеется ввиду установка подмешивающего клапана? Заранее благодарен, и прошу прощения за навязчивость.

0
Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

03.02.2020 в 14:07:58

Inch1964, спасибо за ответ. На БКН буду ставить группу безопасности по вашей рекомендации. А вот с гидрораспределителем ещё не определился. Нужен ли? СО, у меня,как мне кажется, очень простая. Котел 12kw, 4 радиатора и БКН. Площадь 96м2. Котел двухконтурный с встроенным насосом, контуром гвс пользоваться не буду, это стопроцентно. Хотелось бы конечно минимум насосов и наворотов. Делаю сам, это принципиально, понимаю что возможно буду что-то переделывать в дальнейшем, к этому готов.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.02.2020 в 14:19:46

Николай краснодар написал: Как обойтись без гидрострелки?

Не обращайте внимания на "ПосИтителя". Как говорится: "Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет". :)

Можно ли обойтись без гидрострелки проектировщики определяют в процессе расчетов гидравлики.

Иногда можно обойтись и без ГР, а иногда нельзя. Бывает что можно обойтись и без ГР, но без ГР потребуется плюс балансировочный клапан 3-8 т.р.

Поэтому в каждом конкретном случае и определяется необходимость (целесообразность) ГР. определяется технико-экономическим обоснованием.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.02.2020 в 21:15:53

Николай краснодар написал: Посититель, заинтриговали)).

Это робот. ;)