Уважаемые знатоки, нужен ваш совет.
В альбоме схем от известного производителя в схеме НЕТ расширительного бака для косвенника. Естественно возникает вопрос: нужен РБ или нет. Буду благодарен за объяснения.
Николай краснодар написал:
Странно, почему не нарисовали такой нужный элемент..
Фото конечно не очень чёткое... Надписи вообще не читабельны... Но на сколько я понимаю, в этой схеме упор сделан именно на обвязку котла. Системы ГВС могут быть разные и нанесение их на данную схему, внесёт только путаницу и перегрузит схему.
Николай краснодар написал:
В альбоме схем от известного производителя в схеме НЕТ расширительного бака для косвенника. Естественно возникает вопрос: нужен РБ или нет.
НУЖЕН!
.
Николай краснодар написал:
Буду благодарен за объяснения.
В схемах производителей часто бывают не оптимальные решения, а то и ГРУБЫЕ ОШЫБКИ!
ЯРКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО приведенная Вами схема!
НЕПРАВИЛЬНО подключен котловой насос!
ЕСТЬ гидрострелка которая НИ чего полезного для ПРАВИЛЬНО спроектированной котельной НЕ даёт, а только ухудшает надёжность, функционал СО из-за чего все у кого стоит гидрострелка в "лучшем" случае ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители!
НЕПРАВИЛЬНО подключен БКН к первичному контуру из-за чего все у кого так подключено ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители!
НЕТ РБ БКН!
САМЫЙ примитивный вариант рециркуляции ГВС из-за чего все у кого так сделано ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители!
Николай краснодар написал:
Странно, почему не нарисовали такой нужный элемент..
Лично, когда проектирую - предлагаю двойной вариант страховки сохранности БКН:
Расширительный бак.
Плюс!
Клапан сброса аварийного давления на 6 Бар.
Т.е. если РБ выйдет из строя (например мембрана начала пропускать или давление в воздушной камере утекло из-за ниппеля), то продублирует предохранение разрыва БКН клапан сброса аварийного давления (подрывник).
Если же выйдет из строя "подрывник", то сохранность БКН продублирует РБ.
Но тут желательно просчитать давление открытия подрывника и давление в воздушной камере РБ. В зависимости от входящего статического давления воды.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Посититель, заинтриговали)).
Вот если бы ещё и разжевали..
Почему насос в схеме установлен неправильно?
Как обойтись без гидрострелки?
Ну и рециркуляция: наверное имеется ввиду установка подмешивающего клапана?
Заранее благодарен, и прошу прощения за навязчивость.
Inch1964, спасибо за ответ.
На БКН буду ставить группу безопасности по вашей рекомендации.
А вот с гидрораспределителем ещё не определился. Нужен ли? СО, у меня,как мне кажется, очень простая. Котел 12kw, 4 радиатора и БКН. Площадь 96м2. Котел двухконтурный с встроенным насосом, контуром гвс пользоваться не буду, это стопроцентно. Хотелось бы конечно минимум насосов и наворотов. Делаю сам, это принципиально, понимаю что возможно буду что-то переделывать в дальнейшем, к этому готов.