Аватар пользователя
карнас

Местный

Регистрация: 31.01.2020

Мурманск

Сообщений: 3

31.01.2020 в 00:48:17

Здравствуйте! Возможно, кто-то грамотный подскажет некоторые нюансы по запуску сплит системы..

Кондиционер Loriot LAC-18AS

  1. Подключение магистрали к блокам сплит системы.
  2. Подключаем вакууматор к сервисному разъему.
  3. Вакуумация, закрываем вентиль коллектора, выключаем вакууматор.
  4. Опрессовка на 20-30 минут. С отслеживанием показаний по коллектору.
  5. Открыть оба вентиля на кондиционере и запустить хладагент в систему.

Когда нужно отсоединить шланг коллектор - сервисный разъем? После запуска хладагента в систему?

Пишут, если температура на улице 0 и ниже, требуется прогревать теплообменник внешнего сплит-блока на всем протяжении опрессовки. Иначе, смысла в вакуумации нет. Так или нет?

Если длина магистрали между блоками максимум 70-80 см, вакуумация нужна?

Заранее спасибо))

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

02.02.2020 в 07:12:08

карнас, После запуска хладогента в систему можно отключить шланг от сервисного разьема,ничего страшного не будет,ну маленько брызнет масла с фреоном (давление в системе будет около 10 бар).Однако я делаю по другому,после вакумирования чуть приоткрываю один вентиль,смотрую на манометр-там растет давление,достаточно 1-2 бар,закрываю вентиль,отключаю шланг от сервисногно порта-все проходит чисто и потом дооткрываю сервисные краны. Правильно пишут,что при температуре на улице ниже 0 вакумировать бесполезно,лед не испаришь.(но если надеть полиэтиленовый мешок и подогреть воздух в нем феном-можно). Вакумация нужна всегда.

0
Аватар пользователя
карнас

Местный

Регистрация: 31.01.2020

Мурманск

Сообщений: 3

02.02.2020 в 18:59:25

КАТРАН написал: карнас, После запуска хладогента в систему можно отключить шланг от сервисного разьема,ничего страшного не будет,ну маленько брызнет масла с фреоном (давление в системе будет около 10 бар).Однако я делаю по другому,после вакумирования чуть приоткрываю один вентиль,смотрую на манометр-там растет давление,достаточно 1-2 бар,закрываю вентиль,отключаю шланг от сервисногно порта-все проходит чисто и потом дооткрываю сервисные краны. Правильно пишут,что при температуре на улице ниже 0 вакумировать бесполезно,лед не испаришь.(но если надеть полиэтиленовый мешок и подогреть воздух в нем феном-можно). Вакумация нужна всегда.

КАТРАН, благодарю за ответ) Еще вопрос.. Если установка бутербродом, внешний блок нужно немного опустить или можно ставить на уровень выход магистрали - краны вн блока?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

04.02.2020 в 08:06:15

карнас, Уклон необходим только трубке для слива воды,медные трубки и НБ можно распологать как угодно.

0
Аватар пользователя
карнас

Местный

Регистрация: 31.01.2020

Мурманск

Сообщений: 3

05.02.2020 в 23:00:01

КАТРАН написал: карнас, Уклон необходим только трубке для слива воды,медные трубки и НБ можно распологать как угодно.

КАТРАН, благодарю за помощь! :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу