Аватар пользователя
mishuk27

Местный

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 36

19.03.2007 в 23:38:45

См. аттач.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2007 в 00:13:16

2mishuk27 Пока могу только несколько замечаний сделать по памяти, как схема запомнилась: 1) на освещение и розетки, куда входят санузел и ванная с балконом УЗО я бы поставил 16А 10мА; 2) группа освещения, куда входит освещение санузла почему-то сделана 3х2,5, а не 3х1,5 - расточительство; 3) на все розеточные группы должно стоять УЗО - на духовом шкафу нет; 4) на кондиционеры надо поставить автомат 232, а не 231 - оборудование стационарное. Это пока то, что бросилось в глаза.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

20.03.2007 в 00:47:15

Похоже, что у проектантов неправильный образец, и они делают постоянно и массово одну и ту же ошибку, соединяя вводной Pe с N шиной, а не с Pe. Дурдом... :(

0
Аватар пользователя
mishuk27

Местный

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 36

20.03.2007 в 01:55:19

точно, вот ****ы

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2007 в 03:16:00

mishuk27 написал : точно, вот ****ы

Не расстраивайтесь - просто все проекты лепятся с одной "рыбы", а проектанты сидят порой такого уровня, что сами не понимают что рисуют.

0
Аватар пользователя
mishuk27

Местный

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 36

20.03.2007 в 10:17:31

Удивляет, что такой проект потом утвердят в Мосэнерго. Там такие же что-ли кадры?

0
Аватар пользователя
mishuk27

Местный

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 36

20.03.2007 в 21:30:06

Ну как, больше каментов не будет?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2007 в 21:40:28

mishuk27 написал : Ну как, больше каментов не будет?

Работать будет - лишь бы монтажники грамотные попались, а то напортачат и будут уверять, что всю жизнь так делали и никто не жаловался.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

20.03.2007 в 22:41:44

Arr написал : Похоже, что у проектантов неправильный образец, и они делают постоянно и массово одну и ту же ошибку, соединяя вводной Pe с N шиной, а не с Pe.

Может специально - чтобы не сдирали друг у друга как школьники? :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24364

21.03.2007 в 12:08:30

mishuk27

Входное УЗО предпочтительно типа S и на 40А/100мА. Выключатель на входе в квартирный щиток желателен четырёхполюсный. Автомат на плиту - тоже. Двухполюсные выключатели (при отсутствии УЗО) желательны для стационарно подключенных приёмников (без розеток или с труднодоступными розетками). К примеру, если Вы планируете сделать розетки для духовки и ПМ за/под кухонной мебелью.

По поводу УЗО. Не многовато? Нельзя обойтись тремя (не считая вводного)? Но тогда все автоматы желательно двухполюсные.

avmal написал : на все розеточные группы должно стоять УЗО - на духовом шкафу нет

Это выделенная розетка - туда подключение ручных электроприёмников не планируется. Можно розетку с ключом поставить - чтоб не ошибиться. :D

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24364

21.03.2007 в 12:27:20

mishuk27

По поводу распределения нагрузки по фазам. Идея завести в ванную все три фазы вряд ли является самой удачной. То же касается разных фаз для освещения и розеток в других помещениях. Исключение - кухня, где без этого не обойтись. Как электроманьяк я бы предложил расширить область действия ДСУП на кухню - там она востребована не меньше, чем в ванной.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2007 в 13:12:27

ВТБ! написал : Двухполюсные выключатели (при отсутствии УЗО) желательны для стационарно подключенных приёмников (без розеток или с труднодоступными розетками). К примеру, если Вы планируете сделать розетки для духовки и ПМ за/под кухонной мебелью.

Это выделенная розетка - туда подключение ручных электроприёмников не планируется. Можно розетку с ключом поставить - чтоб не ошибиться. :d

Если планируется сделать розетки для духовки и ПМ, то придется на них поставить УЗО, а необходимость в двухполюсном автомате отпадает автоматически. Что касается выделенных розеток, так это они сегодня выделенные, а завтра может быть туда фен будут втыкать. А вводной автомат, судя по схеме, и так вроде уже четырехполюсный.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24364

21.03.2007 в 13:34:07

avmal написал : вводной автомат, судя по схеме, и так вроде уже четырехполюсный

Последняя цифра в номере модели - число полюсов. Собственно, можно и УЗО в этажном щитке отключить.

это они сегодня выделенные, а завтра может быть туда фен будут втыкать

Если за кухонной мебелью - навряд ли. Ключ можно на вилку приклеить и механизм соответствующий воткнуть - только деньги выкидывать жалко.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2007 в 13:49:23

ВТБ! написал : Последняя цифра в номере модели - число полюсов. Собственно, можно и УЗО в этажном щитке отключить.

Если за кухонной мебелью - навряд ли. Ключ можно на вилку приклеить и механизм соответствующий воткнуть - только деньги выкидывать жалко.

Мне, к сожалению, цифры на схеме плохо видны - я ориентируюсь по количеству рисок на проводе, входящем в автомат. Но лучше действительно четырехполюсный - лучше лишний раз автоматом пощелкать, чем УЗО ( слишком дорогая игрушка ). А про мебель могу сказать то же самое - это сегодня там мебель стоит, а завтра телевизор поставят или еще что нибудь. Пути господни неисповедимы ...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

21.03.2007 в 13:54:19

avmal написал : А про мебель могу сказать то же самое - это сегодня там мебель стоит, а завтра телевизор поставят или еще что нибудь.

да, но это на кухне.....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу