bv написал : да, но это на кухне.....

Это сегодня кухня, а завтра спальня. Ширше надо смотреть - не жить сегодняшним днем.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

21.03.2007 в 14:18:17

mishuk27 написал : больше каментов не будет?

АББ с 1.03.2007 не принимает заказы на автоматы серии S230, которые указаны в проекте. У АББ есть более дорогой немецкий аналог: серия SH200L с такой же отключающей способностью что и серия S230.

На схеме нарисовано, что УЗО F362 не разрывают N. Это не верно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109192

21.03.2007 в 14:27:18

avmal написал : Это сегодня кухня, а завтра спальня.

Тогда следуя такой логике надо заранее тащить в спальню водопровод и канализацию (если, конечно это не эксклюзивной дом и там еще нет санузла в спальне)

0
Аватар пользователя
mishuk27

Местный

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 36

21.03.2007 в 14:32:21

На кухне будет кухня. В спальне спальня.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2007 в 14:32:49

bv написал : Тогда следуя такой логике надо заранее тащить в спальню водопровод и канализацию (если, конечно это не эксклюзивной дом и там еще нет санузла в спальне)

Не барин - и у соседей помоешься.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.03.2007 в 14:58:42

А если серьезно, то стоит розетка - значит должно стоять УЗО, а если стоит УЗО с одним автоматом, то в двухполюснике необходимости нет.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

21.03.2007 в 16:46:14

mishuk27 написал : больше каментов не будет?

Зачем проектант требует степень защиты щитка IP31 ? ГОСТ требует IP30. Из-за этой единички многие неплохие серии щитков придётся исключить из рассмотрения.

0
Аватар пользователя
mishuk27

Местный

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 36

22.03.2007 в 00:09:27

Вот, сам тока что накропал. Посмотрите, плиз...

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2007 в 00:19:25

mishuk27 написал : Вот, сам тока что накропал. Посмотрите, плиз...

А вот после УЗО, если стоит несколько групп, то надо поставить двухполюсники.

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

22.03.2007 в 00:22:01

2avmal они там и стоят. Только почему-то землю еще рвут. И сечение провода не указано

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2007 в 00:35:33

VladislavV написал : 2avmal они там и стоят. Только почему-то землю еще рвут. И сечение провода не указано

Ты куда смотришь? Двухполюсники - это такие штучки, которые одновременно могут вырубить фазу и ноль, а в новой схеме автоматы после УЗО рвут только фазу.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

22.03.2007 в 01:27:20

2mishuk27 Pe разрывать нельзя !!!

0
Аватар пользователя
mishuk27

Местный

Регистрация: 22.12.2006

Москва

Сообщений: 36

22.03.2007 в 01:50:29

Arr написал : 2mishuk27 Pe разрывать нельзя !!!

Точно. Исправил.

0
Вложение
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

22.03.2007 в 02:34:35

mishuk27 написал : Исправил

Не везде ;) (кондиционеры)

Цвет надо PE желто\зеленый, N синий. Сечения надо указать. Сантех N неверно разведён.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.03.2007 в 03:43:31

2mishuk27 Все-таки решили не прислушиваться к моему совету по применению двухполюсных автоматов после УЗО?