BV написал:
nikbusov,
- Вольтметр на зеземление и второй конец на штырь, вбитый в землю подальше от заземления метрах более чем в пяти - измерение напряжения переменного, и на всякий случай - постоянного.
- Замер тока идущего в заземление клещами, желательно с 1ед отсчета около 1ма (10 ма - тоже годится)
- Замеры сопротивления растеканию спец прибором.
- Откопать и проверить сварку... и хотя бы состояние стежней в начале - может уже превратились в ржавчину
Пункты 1и2 - помониторить, и лучше в "часы пик" - т.к. зависят от разности нагрузки по фазам всей линии (улицы)
От чего питается дом - тип линии? Ее длина до трансформатора? Есть ли на столбах заземление нейтрали линии?
Если подземный кабель - то как далеко транс?
nikbusov написал:
заведено на распред шит к заземляющей шине.
есть ли соединение нейтрали с шиной заземления - то есть система TNCS, или не соединено - система TT ?
BV, соединение заземляющей шины с нулем есть, линия воздушка подвод к дому изолированый 3 фазы от транса примерно 300 метров. Сейчас поставил на ввод газа диэлектрическую проставку-все равно бьет, пробовал через удленитель без заземления подключать котел-бьет, пробовал отключать насос циркуляции в котле-бьет, когда котел выкл. небьет. Склоняюсь к тому что в котле где то утечка, но почему узо не срабатывает тогда не понятно