Аватар пользователя
nikbusov

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Белгород

Сообщений: 5

07.02.2020 в 11:15:35

Имеется настенный газовый котел Vaillant atmo tec 240 2008 гв. Пару дней назад появилось пошипование ранок на руках током при мытье рук как холодной так и горячей водой, при выключенном котле не бьет. Заземление есть УЗО стоит, в чем может быть причина?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

07.02.2020 в 13:02:36

nikbusov написал: Заземление есть

Какое, куда, как... Система уравнивания? Важны детали.... без этого - угадайка ниочем...

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12258

07.02.2020 в 14:33:51

nikbusov написал: пошипование

пощипывание Или не правильно перевёл?

nikbusov написал: УЗО стоит

Проверяли УЗО? Рабочее?

nikbusov написал: Заземление есть

Заземление точно есть? Или есть провод заземления куда-то туда уходящий?

nikbusov написал: ранок на руках током при мытье рук

Если ранок на руках нет, то и не щиплет?

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

07.02.2020 в 14:42:12

ADM05 написал: nikbusov написал: Заземление есть

Заземление точно есть? Или есть провод заземления куда-то туда уходящий?

Даже если в доме есть повторное заземление PEN, например от воздушки, то это не исключает появление небольшого потенциала на котле, допустим 5-15 вольт (зависит от перекоса потребления по фазам всей улицы и тд). И такое напряжение вполне может давать это пощипывание. Эффект снижает уравнивание потенциалов - подключение всех железок в доме, сетки в полу, труб и тд и тп... Как и что сделано в конкретном доме ... вопрос открытый. Откуда питается дом - какая - линия, ее длина, наличие повторных заземлителей на столбах...

0
Аватар пользователя
nikbusov

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Белгород

Сообщений: 5

07.02.2020 в 14:51:18

BV, Заземление во дворе, сделан заземляющий контур три прута по 2 м соединены в треугольник шиной и заведено на распред шит к заземляющей шине. За 12 лет эксплуатации такое впервые раньше все работало корректно

0
Аватар пользователя
nikbusov

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Белгород

Сообщений: 5

07.02.2020 в 14:55:22

ADM05, Да если ранок нет то не бьется (покрайней мере не ощущаю) , узо есть, рабочее.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

07.02.2020 в 15:04:58

nikbusov написал: BV, Заземление во дворе, сделан заземляющий контур три прута по 2 м соединены в треугольник шиной и заведено на распред шит к заземляющей шине.

У кого-то ... болото во дворе, а у кого-то горная сухая порода... Сопротивление растеканию измерялось?

nikbusov написал: За 12 лет эксплуатации такое впервые раньше все работало корректно

Когда последний раз проверялось заземление? Может там отгнило уже все к чертям...

0
Аватар пользователя
nikbusov

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Белгород

Сообщений: 5

07.02.2020 в 15:57:13

BV написал:

nikbusov написал: BV, Заземление во дворе, сделан заземляющий контур три прута по 2 м соединены в треугольник шиной и заведено на распред шит к заземляющей шине.

У кого-то ... болото во дворе, а у кого-то горная сухая порода... Сопротивление растеканию измерялось?

nikbusov написал: За 12 лет эксплуатации такое впервые раньше все работало корректно

Когда последний раз проверялось заземление? Может там отгнило уже все к чертям...

BV, не проверялось давно, может и отгнило я Вас понял надо пооверить

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

07.02.2020 в 16:10:18

nikbusov,

  1. Вольтметр на зеземление и второй конец на штырь, вбитый в землю подальше от заземления метрах более чем в пяти - измерение напряжения переменного, и на всякий случай - постоянного.
  2. Замер тока идущего в заземление клещами, желательно с 1ед отсчета около 1ма (10 ма - тоже годится)
  3. Замеры сопротивления растеканию спец прибором.
  4. Откопать и проверить сварку... и хотя бы состояние стежней в начале - может уже превратились в ржавчину

Пункты 1и2 - помониторить, и лучше в "часы пик" - т.к. зависят от разности нагрузки по фазам всей линии (улицы)

От чего питается дом - тип линии? Ее длина до трансформатора? Есть ли на столбах заземление нейтрали линии? Если подземный кабель - то как далеко транс?

nikbusov написал: заведено на распред шит к заземляющей шине.

есть ли соединение нейтрали с шиной заземления - то есть система TNCS, или не соединено - система TT ?

0
Аватар пользователя
nikbusov

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Белгород

Сообщений: 5

07.02.2020 в 19:56:30

BV написал: nikbusov,

  1. Вольтметр на зеземление и второй конец на штырь, вбитый в землю подальше от заземления метрах более чем в пяти - измерение напряжения переменного, и на всякий случай - постоянного.
  2. Замер тока идущего в заземление клещами, желательно с 1ед отсчета около 1ма (10 ма - тоже годится)
  3. Замеры сопротивления растеканию спец прибором.
  4. Откопать и проверить сварку... и хотя бы состояние стежней в начале - может уже превратились в ржавчину

Пункты 1и2 - помониторить, и лучше в "часы пик" - т.к. зависят от разности нагрузки по фазам всей линии (улицы)

От чего питается дом - тип линии? Ее длина до трансформатора? Есть ли на столбах заземление нейтрали линии? Если подземный кабель - то как далеко транс?

nikbusov написал: заведено на распред шит к заземляющей шине.

есть ли соединение нейтрали с шиной заземления - то есть система TNCS, или не соединено - система TT ?

BV, соединение заземляющей шины с нулем есть, линия воздушка подвод к дому изолированый 3 фазы от транса примерно 300 метров. Сейчас поставил на ввод газа диэлектрическую проставку-все равно бьет, пробовал через удленитель без заземления подключать котел-бьет, пробовал отключать насос циркуляции в котле-бьет, когда котел выкл. небьет. Склоняюсь к тому что в котле где то утечка, но почему узо не срабатывает тогда не понятно

0