07.02.2020 в 11:15:35
Имеется настенный газовый котел Vaillant atmo tec 240 2008 гв. Пару дней назад появилось пошипование ранок на руках током при мытье рук как холодной так и горячей водой, при выключенном котле не бьет. Заземление есть УЗО стоит, в чем может быть причина?
07.02.2020 в 13:02:36
nikbusov написал: Заземление есть
Какое, куда, как... Система уравнивания? Важны детали.... без этого - угадайка ниочем...
07.02.2020 в 14:33:51
nikbusov написал: пошипование
пощипывание Или не правильно перевёл?
nikbusov написал: УЗО стоит
Проверяли УЗО? Рабочее?
nikbusov написал: Заземление есть
Заземление точно есть? Или есть провод заземления куда-то туда уходящий?
nikbusov написал: ранок на руках током при мытье рук
Если ранок на руках нет, то и не щиплет?
ИМХО (IMHO)
07.02.2020 в 14:42:12
ADM05 написал: nikbusov написал: Заземление есть
Заземление точно есть? Или есть провод заземления куда-то туда уходящий?
Даже если в доме есть повторное заземление PEN, например от воздушки, то это не исключает появление небольшого потенциала на котле, допустим 5-15 вольт (зависит от перекоса потребления по фазам всей улицы и тд). И такое напряжение вполне может давать это пощипывание. Эффект снижает уравнивание потенциалов - подключение всех железок в доме, сетки в полу, труб и тд и тп... Как и что сделано в конкретном доме ... вопрос открытый. Откуда питается дом - какая - линия, ее длина, наличие повторных заземлителей на столбах...
07.02.2020 в 14:51:18
BV, Заземление во дворе, сделан заземляющий контур три прута по 2 м соединены в треугольник шиной и заведено на распред шит к заземляющей шине. За 12 лет эксплуатации такое впервые раньше все работало корректно
07.02.2020 в 14:55:22
ADM05, Да если ранок нет то не бьется (покрайней мере не ощущаю) , узо есть, рабочее.
07.02.2020 в 15:04:58
nikbusov написал: BV, Заземление во дворе, сделан заземляющий контур три прута по 2 м соединены в треугольник шиной и заведено на распред шит к заземляющей шине.
У кого-то ... болото во дворе, а у кого-то горная сухая порода... Сопротивление растеканию измерялось?
nikbusov написал: За 12 лет эксплуатации такое впервые раньше все работало корректно
Когда последний раз проверялось заземление? Может там отгнило уже все к чертям...
07.02.2020 в 15:57:13
BV написал:
nikbusov написал: BV, Заземление во дворе, сделан заземляющий контур три прута по 2 м соединены в треугольник шиной и заведено на распред шит к заземляющей шине.
У кого-то ... болото во дворе, а у кого-то горная сухая порода... Сопротивление растеканию измерялось?
nikbusov написал: За 12 лет эксплуатации такое впервые раньше все работало корректно
Когда последний раз проверялось заземление? Может там отгнило уже все к чертям...
BV, не проверялось давно, может и отгнило я Вас понял надо пооверить
07.02.2020 в 16:10:18
nikbusov,
Пункты 1и2 - помониторить, и лучше в "часы пик" - т.к. зависят от разности нагрузки по фазам всей линии (улицы)
От чего питается дом - тип линии? Ее длина до трансформатора? Есть ли на столбах заземление нейтрали линии? Если подземный кабель - то как далеко транс?
nikbusov написал: заведено на распред шит к заземляющей шине.
есть ли соединение нейтрали с шиной заземления - то есть система TNCS, или не соединено - система TT ?
07.02.2020 в 19:56:30
BV написал: nikbusov,
- Вольтметр на зеземление и второй конец на штырь, вбитый в землю подальше от заземления метрах более чем в пяти - измерение напряжения переменного, и на всякий случай - постоянного.
- Замер тока идущего в заземление клещами, желательно с 1ед отсчета около 1ма (10 ма - тоже годится)
- Замеры сопротивления растеканию спец прибором.
- Откопать и проверить сварку... и хотя бы состояние стежней в начале - может уже превратились в ржавчину
Пункты 1и2 - помониторить, и лучше в "часы пик" - т.к. зависят от разности нагрузки по фазам всей линии (улицы)
От чего питается дом - тип линии? Ее длина до трансформатора? Есть ли на столбах заземление нейтрали линии? Если подземный кабель - то как далеко транс?
nikbusov написал: заведено на распред шит к заземляющей шине.
есть ли соединение нейтрали с шиной заземления - то есть система TNCS, или не соединено - система TT ?
BV, соединение заземляющей шины с нулем есть, линия воздушка подвод к дому изолированый 3 фазы от транса примерно 300 метров. Сейчас поставил на ввод газа диэлектрическую проставку-все равно бьет, пробовал через удленитель без заземления подключать котел-бьет, пробовал отключать насос циркуляции в котле-бьет, когда котел выкл. небьет. Склоняюсь к тому что в котле где то утечка, но почему узо не срабатывает тогда не понятно