07.02.2020 в 21:52:46

ebf написал: СтранникXXI, Зачем мне интернет магазин,я не знаю минимум покупки,доставку и тд ,я просто взял розницу ЭТМ и всё,да там сейчас 25 процентов скидки на АВ ,но это сегодня :) ,поэтому давайте исходить из простой розницы ,а не иллюзиями ,я же не считаю,как я буду покупать RX :)

ebf, сравнивайте корректно, одинаковое количество. 4700 и 6900. Опять не 5%. И было бы за что в 1.5 раза переплачивать...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.02.2020 в 21:58:27

СтранникXXI написал: И было бы за что в 1.5 раза переплачивать...

Не переплачивайте

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

07.02.2020 в 22:38:58

Radio написал: на двухполюсниках бахнул. Бюджетно - на иеке.

Проплаченная реклама ? :help :p

Radio написал: Получилось бы сказочно.

Одномодульные 1p+N онли :)

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

07.02.2020 в 23:16:23

serj12 написал: Одномодульные 1p+N онли :)

иек же не выпускает

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

07.02.2020 в 23:31:37

Dmitriyvao,
На мой взгляд Всего 2 УЗО, как советуют некоторые, вам не достаточно. Я считаю, что УЗО должно стоять на технику которая контактирует с водой. Потому что шанс утечки тока в " мокрых" обстоятельствах выше и в случае аварии в такой зоне Больший риск травмы током( руки то мокрые). У вас есть:

  1. группа" сантехника" Зона сан. узла и стиралка:
  2. Группа посудомойка
  3. группа кухня розетки. Каждая из этих групп лучше под свое УЗО отдельное от других. Так как если УЗО сработает в этих группах" повышенного внимания" лучше уменьшить влияние этого на другие группы. Образно говоря если сработает чайник с УЗО не оставить всю квартиру без света или все розетки без напряжения. Так что 3 УЗО оптимально при данной раскладке. Вообще можно и 4-ре :a 3 "мокрых" оборудования + все остальное.
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.02.2020 в 23:51:30

nezlo написал: Так что 3 УЗО оптимально при данной раскладке. Вообще можно и 4-ре

Давайте 5 :killyourselfbywall:

nezlo написал: "мокрых" оборудования

Нет такого понятия :D

nezlo написал: Потому что шанс утечки тока в " мокрых" обстоятельствах выше

В 10 раз или в 100 :popcorn Весёлый вы человек однако :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

08.02.2020 в 00:03:29

nezlo написал: Я считаю, что УЗО должно стоять на технику которая контактирует с водой.

УЗО там стоит везде .

nezlo написал: Потому что шанс утечки тока в " мокрых" обстоятельствах выше и в случае аварии в такой зоне Больший риск травмы током( руки то мокрые).

С чего бы ? Все заземлено и подключается к ДСУП + опять таки УЗО в таком случае работает на опережение, отключив неиспрвный аппарат .

nezlo написал: Так что 3 УЗО оптимально при данной раскладке

Вообще-то на практике все это спокойно может жить всего на одном УЗО . А два УЗО снижает риск отключения квартиры из за фоновой утечки на порядок .

nezlo написал: Вообще можно и 4-ре :a 3 "мокрых" оборудования + все остальное.

Тады может просто диффы на каждую линию ? Только бюджет треснет .

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.02.2020 в 00:05:58

ebf написал: Вообще можно и 4-ре

Давайте 5

тогда уж не 5, а 5-ть :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.02.2020 в 00:08:25

nezlo написал: Вообще можно и 4-ре

а почему не 5-ть? :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

08.02.2020 в 00:16:43

nezlo написал: Я считаю, что УЗО должно стоять на технику которая контактирует с водой. Потому что шанс утечки тока в " мокрых" обстоятельствах выше и в случае аварии в такой зоне Больший риск травмы током( руки то мокрые). У вас есть:

группа" сантехника" Зона сан. узла и стиралка: Группа посудомойка группа кухня розетки.

А как же утюг и увлажнитель воздуха? А аквариум? А кондиционеры? Там же конденсат. Значит еще плюс по отдельному узу на каждую розетку, куда это может подключаться. Считать так считать.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

08.02.2020 в 00:53:21

Повредничаю . :p

И даже с типом А !

0

Да, ни фига.