id1678424, насколько я понимаю земля после "кап ремонта" есть

Dmitriyvao,
Однако ж! Судя по схеме земля есть. Просто прекрасно для старого дома с газом! Респект капремонтникам, если ещё и сделано аккуратно и сечение кабелей нормальное. Стало ещё интереснее взглянуть на это хозяйство. Может быть, удастся разглядеть или сфоткать маркировку проводов, которыми расключена автоматика в щитке? А заодно и маркировку вводного дифа сфоткать.
У вас в этажном щите судя по схеме должно стоять следующее:
Рублильник (QS) --> счётчик --> дифавтомат (QF) --> два автомата (SF)
Что из этого планируете поменять, убрать или оставить?
Я к тому, что в первом посте у вас получилось два вводных автомата друг за другом - один в этажном щитке, другой в квартирном. Технически можно, но при КЗ может вызывать неудобство - срабатывать должны оба.
То бишь вам бы или от счётчика сразу ввод в квартиру, а в квартирном щите вводной автомат, или если после счётчика будет вводной автомат, то в квартирном щитке рубильник на вводе.
А, и ещё - свет на балконе не планируется? В вашей схеме не заметил его.