dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20893

12.02.2020 в 01:11:26

binom9026 написал: Собирали щиток специалисты.

binom9026 написал: Перед щётчиком 4мм2.после 2.5мм2. В дом пошли 3х4мм2

Странный выбор сечения у этих "спецов"

binom9026 написал: ещё раз слазили, разница стала 20 киловат

Пусть еще раз слазают . :D До полного исчезновения разницы. :killyourselfbywall:

0

Да, ни фига.

binom9026
binom9026
Новичок

Регистрация: 08.02.2020

Рязань

Сообщений: 32

12.02.2020 в 01:14:24

А у соседей всё хорошо. Дома построены в 1970г. И счётчики показывают одинаково что на столбе, что дома. Только у меня заземление. В 2011году проводил в новый дом и заставили сделать заземление. Ребят посмотрите своим профессиональным глазом. У меня там шины нет нулевой. А её обязательно ставить как по схеме? И провода нет , который должен был идти перед вводным автоматом на нулевую шину.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20893

12.02.2020 в 01:21:06

binom9026 написал: Но энергосбыт не хочет так подключать.

Насколько я понял в ответе Энергомеры содержится указание как правильно подключать сплит счетчик, минуя измерительный шунт в ноле . Надо чтобы этот ответ как то был оформлен официально , с электронной подписью , что ли . :confused: Тогда его возможно будет использовать в борьбе с упрямым сбытом . В прокуратуру стучитесь .

0

Да, ни фига.

binom9026
binom9026
Новичок

Регистрация: 08.02.2020

Рязань

Сообщений: 32

12.02.2020 в 01:28:15

Ждём решения после экспертизы. Рекомендуют разделить землю и ноль. Вот и не знаю это правильно? Заземление тогда будет работать должным образом или нет? Дом мой не сгорит случайно?

0
binom9026
binom9026
Новичок

Регистрация: 08.02.2020

Рязань

Сообщений: 32

12.02.2020 в 01:30:15

dokar, думаю на суде можно будет хадатайствовать что бы запрос отправили на завод изготовитель

0
binom9026
binom9026
Новичок

Регистрация: 08.02.2020

Рязань

Сообщений: 32

12.02.2020 в 01:32:51

dokar, я так понимаю провода должны быть толще?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20893

12.02.2020 в 02:06:18

binom9026 написал: Только у меня заземление.

Где оно подключено в щите ? Не видно на снимках . у этого провода должно быть сечение не меньше 10 квадратов то меди ,по проекту.

binom9026 написал: У меня там шины нет нулевой. А её обязательно ставить как по схеме?

Как раз она у вас и стоит , а РЕ - отсутствует. Вводной N СИП должен согласно схеме заходить на РЕ шину соединенную перемычкой с N шиной. А "спецы" воткнули сразу в 2Р автомат.

binom9026 написал: я так понимаю провода должны быть толще?

На ступень, а после счетчика на - две. На проекте указаны, к сожалению только сечения ввода и выхода с ЩУ. И последнее не соблюдено.

0

Да, ни фига.

binom9026
binom9026
Новичок

Регистрация: 08.02.2020

Рязань

Сообщений: 32

12.02.2020 в 08:23:12

Извеняюсь, в дом идёт провод ввг 3х6мм2, а провод заземления толще. Возможно и 10мм2. В шине третий снизу.вобще получается щиток собран не правильно? У меня на шине все провода заземления собраны.

0
binom9026
binom9026
Новичок

Регистрация: 08.02.2020

Рязань

Сообщений: 32

12.02.2020 в 08:43:47

А что на шине РЕ за вывод с левой стороны?

0
binom9026
binom9026
Новичок

Регистрация: 08.02.2020

Рязань

Сообщений: 32

12.02.2020 в 10:36:43

Я имею ввиду по схеме.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.02.2020 в 10:40:57

У меня с глазками плохо или СИП заходит сразу в АВ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу