Аватар пользователя
Гело М

Местный

Регистрация: 23.12.2007

Тирасполь

Сообщений: 1077

09.02.2020 в 13:39:20

Кладовку переоборудовали в туалет. Обязательно ли установить фановый клапан на унитаз? Слив унитаза прямой. Лежака нет, через угол 90 гр сразу в подвальное помещение, а там уже через два угла 45 к общей каналье. Думал угол 90 гр с отводом вверх на 50 трубу.В этот отвод и воткнуть клапан.

0

Всегда найдётся кто-то лучше.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

09.02.2020 в 13:52:11

Гело М, фановый клапан требуется на канализационную трубу уставить

0
Аватар пользователя
Гело М

Местный

Регистрация: 23.12.2007

Тирасполь

Сообщений: 1077

09.02.2020 в 13:55:40

Вот такая схема.

0

Всегда найдётся кто-то лучше.

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

09.02.2020 в 14:21:01

Гело М, Клапан вакуумный вертикально ставится, именно так. А лучше в размер трубы клапан, тройник 110 прямой, в бок унитаз, сверху на тройник клапан.

0
Аватар пользователя
Гело М

Местный

Регистрация: 23.12.2007

Тирасполь

Сообщений: 1077

09.02.2020 в 14:22:47

Значит схема рабочая.

0

Всегда найдётся кто-то лучше.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

09.02.2020 в 14:46:21

Гело М написал: Обязательно ли установить фановый клапан на унитаз?

Если не высасывает воду из затвора унитаза после спуска - то и нет нужды его ставить.

Радость от клапана та еще - он может издавать хрюкащие звуки при разряжении в канализации - и мешать спать.

Вариант - сделать воздушный байпас к общей канализации из 50й трубы. Отвод вести сверху - как нарисовано у вас.

PS некоторые системы наполнения, американские, специально заполняют водяной затвор после его срыва. Потому как их системы при каждом спуске высасывают водяной затвор полностью. Гугл в помощь

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11205

09.02.2020 в 20:22:15

Гело М написал: Значит схема рабочая.

С клапаном - НЕТ, с параллельной вентилляцией - ДА

0
Аватар пользователя
Гело М

Местный

Регистрация: 23.12.2007

Тирасполь

Сообщений: 1077

09.02.2020 в 21:04:50

Дополнительная вентиляция это конечно лучше клапана. Жаль, места совсем нет. Идею уловил, спасибо всем.

0

Всегда найдётся кто-то лучше.

Аватар пользователя
Гело М

Местный

Регистрация: 23.12.2007

Тирасполь

Сообщений: 1077

14.03.2020 в 11:00:28

молоток написал: Гело М, Клапан вакуумный вертикально ставится, именно так. А лучше в размер трубы клапан, тройник 110 прямой, в бок унитаз, сверху на тройник клапан.

молоток, сделал так. На крышке тройника двойной клапан. В эту же трубу канальи под плитой перекрытия объединил три умывальника ( рядом соседние помещения - медсестра, изолятор и завхоз.) Срыва гидрозатвора нет, все работает корректно. Всем спасибо.

0