BV написал:
Диммер можно поставить как в щитке, так и прямо рядом с лампочкой
В электрике - да. А в гидравлике - нет, так как там несколько другие законы.
Так что в гидравлике, "диммер нужно ставить рядом с лампочкой".
Inch1964,
Мое мнение основано на общении с техподдержкой Данфос и Овентроп, у Far также есть аналогичные решения.
ИМХО суть именно в перепаде на регулирующем элементе, и где это будет в пределах петли - не суть важно.
svk2003, перед тем как принимать решение о замене коллекторов - надо хотя бы:
Проверить все остальное
Принять решение - где же в итоге будет производиться регулировка, потому что Ваш проект - масло масляное...
Или коллектора менять, или удалять ввертыши на радиаторах.
svk2003 написал:
на этом коллекторе выходы на 6 радиаторов, справа вверху маевский, а где 7й выход?
Так на сколько нужно выходов, на такое и покупайте.
svk2003 написал:
Что такое шаровые отсечные клапаны?
Те же шаровые краны, только не полнопроходные, а уменьшенным проходом. Часто имеют с одной стороны штуцер для соединения с СП трубой с помощью пресс-фитингов. Те у которых рукоятка поворачивается на 90 градусов до полного закрытия. Называются отсечные или запорные клапаны, но не балансировочные клапаны у которых многооборотный шпиндель для регулировки.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
BV написал:
Если это термоклапаны-ввертыши, которые шли в комплекте с рифаром - то ДА.
Только вот в проекте, об этом ни слова
Как их еще называют термовентильные вставки ВСЕГДА идут в комплекте (ввёрнуты) в отоп.приборы с нижним подключением VK. И на них и устанавливается преднастройка KV.
Вот как раз по тому, что о преднастройках этиъ вставок в показанном проекте и нет ни одного слова, отсюда и можно сделать вывод, что при "проектировании" гидравлический расчет не производился.
Преднастройки должны быть указаны в проекте. Как на примере термовентильная вставка выделена голубым цветом. И указаны значения преднастройки, авторитет термоклапана и расход теплоносителя в м3/час.
Если этих данных в проекте нет, считайте, что и проекта у Вас нет.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Всем добрый день.
Чтобы не плодить темы, продолжу здесь.
Новостройка, отопление переделал с тройников на лучевую, так как не хотелось оставлять места соединений в стяжке.
4 радиатора - рифар монолит, подключение диагональное, подача сверху, обратка с низу.
Длина труб от коллектора до радиаторов примерно 6, 8, 12 и 12 метров.
Проблема в том что практически не нагреваются радиаторы. Подача на коллекторе в квартире горячая.
В начале отопительного сезона попытался спустить с радиаторов воздух, воздуха не было шла только вода.
Ближайший радиатор не горячий, сверху тёплый, снизу холодный. Хотя на нём на подаче клапан под термоголовку горячий.
На втором радиаторе подача немного холоднее, сам радиатор нагрет меньше первого, обратка очень холодная.
Третий и четвертый радиаторы чуть теплые сверху и ледяные снизу, на подаче клапан довольно тёплый, обратка ледяная.
Много читал форум, но к себе применить ничего не смог.
Клапан на подаче радиаторов под термоголовки вроде бы без преднастроек. Снимал колпачки никаких меток или цифр нет. Смутил только тот факт что на обратке регулировочный клапан стоит не по направлению потока теплоносителя, возможно ли что этот клапан мешает нормальной циркуляции теплоносителя?
На всех радиаторах термоголовки отсутвуют, крышками не закручены. На обратках клапана открыты до упора, на коллекторе тоже.
Пугает тот факт, что если система разбалансирована, то какой то радиатор то должен быть горячим. А даже ближайший нагрет только на половину.
В коридоре общий коллектор с шаровыми кранами.