svk2003 написал: Вариант с установкой насоса на обратку есть смысл рассматривать?
Да, да ... делайте... :killyourselfbywall: Потом прибегут соседи и устроят Вам темную.... Или молча поставят насос помощнее Вашего... И начнется мерянье пиписьками, тьфу, ошибся - насосами.... у кого больше :) Аминь ...
13.02.2020 в 11:26:54
BV написал: Чем замерять собираетесь?
манометром, конец стояковых труб 22-го этажа (подача и обратка) в нише, на место воздушников, покажет что приходит, что уходит.
BV написал: это БЫЛО, а сейчас этого уже НЕТ
вот и сужу 16-той трубы в тройниковой схеме не хватает для четырех радиаторов, и на три не тянет.
BV написал: ее нет уже..
А достаточно нужно были лишь в тройниковой схеме нарастить диаметр трубопровода в определенных местах. И без коллектора нормально работало при настроенной системе.
BV написал: в управляющей компании работают дебилы во главе с гл инженером
Там нет специалистов, они с системой не могут разобраться, помочь новосельцу...понабирают по объявлениям
13.02.2020 в 11:40:33
молоток написал: BV написал: Чем замерять собираетесь?
манометром, конец стояковых труб 22-го этажа (подача и обратка) в нише, на место воздушников, покажет что приходит, что уходит.
Попробуйте сделать хотя бы раз это практически, и больше не болтайте ерундой. :killyourselfbywall:
молоток написал: А достаточно нужно были лишь в тройниковой схеме нарастить диаметр трубопровода в определенных местах. И без коллектора нормально работало при настроенной системе.
Бесполезно.... в убитой системе...
13.02.2020 в 12:00:40
молоток написал: был один раз на замере, на подаче показало 2.1 на обратке 2.0 - перепад отсутствовал
Точность манометра пол-лаптя :killyourselfbywall:
13.02.2020 в 12:05:51
BV, показательна в малой степени
13.02.2020 в 12:18:26
молоток написал: BV, показательна в малой степени
молоток, Вы хотя бы понимаете, что 0.1бар это всего лишь 1 метр водяного столба? На фоне статического давления, допустим 20 метров...
13.02.2020 в 12:26:13
Допустим, перепад проявиться на стрелках прибора.
13.02.2020 в 12:28:05
svk2003, похожая проблема у сестры, интересно почитать комменты
13.02.2020 в 12:41:36
Был Олег написал: svk2003, похожая проблема у сестры, интересно почитать комменты
Был Олег, а чем закончилось?
13.02.2020 в 13:19:26
BV написал:
svk2003 написал: После этого мне сделали теплопроект с лучевой разводкой трубами Рехау
Выкладывайте сюда проект.... есть сомнения в его качестве. Также нужна часть проекта дома с этажным коллектором.... Потому как ... застройщик тоже делал проект и была использована труба 25.
svk2003 написал: Более, менее греют только ближайшие к коллектору радиаторы.
Есть ли на радиаторах термоклапаны с преднастройкой? Так понимаю, что даже если и есть ... то балансировка ... "не, не слышали даже что это"
svk2003 написал: Пробовал опустить обратный коллектор почти до пола - пару дней стали греть все радиаторы, вот сегодня как раз третий день, и уже пара дальних остыла.
Это говорит о недостаточном перепаде давлений на этажном коллекторе. Причины недостаточности могут быть разные - вариантов 5 можно насчитать, и комбинации их.
svk2003 написал: На дальний радиатор вместо маевского вкрутил манометр, показывает 1,9 бар.
это почти ниочем не говорит, и ни на что не влияет...
svk2003 написал: Слесарь из УК говорит, что надо было от этажного коллектора до квартирного вести трубу 25, а не 20.
Он прав - см выше...
svk2003 написал: Думаю попробовать протянуть еще 16 трубы и соединить их с 20, как было от застройщика. Но тогда будет много соединений. Если только 25 проводить взамен 20, то надо вскрывать пол в коридоре, а также посчитал, что в сумме сечение 16 и 20
Судя по чертежу... не проблема протянуть напрямую сквозь две стены трубу 25. Но.... скорее всего это не решит проблему, также как и дополнительная труба 16.
Трасса короткая, возможно и 20я труба достаточна при правильном функционировании всего остального... Этого остального - достаточно много...
молоток написал: Не городить доп коллектор в вашей квартире.
Проблем от него нет...
молоток написал: Замерить давления подачи и обратки на этажном коллекторе, где между ними должен быть перепад
Чем замерять собираетесь?
молоток написал: 16-той трубой подключать четыре радиатора не хорошо.
это БЫЛО, а сейчас этого уже НЕТ
молоток написал: Пересмотреть тройниковую систему.
ее нет уже... :)
svk2003 написал: Поясните, пожалуйста, может ли причиной быть то, что обратный коллектор в квартире установлен высоко, 110 см от пола?
нет
svk2003 написал: Как правильно померить разницу в давлении на этажном коллекторе?
дифманометр, который.... не найдешь
svk2003 написал: Вкрутить обычный манометр по очереди в этажные коллекторы подачи и обратки и сравнить показания?
нет
svk2003 написал: Имеет ли значение то, что манометр в радиатор покрывает 1,9 бар?
не имеет
молоток написал: svk2003 написал: Как правильно померить разницу в давлении на этажном коллекторе? Вкрутить обычный манометр по очереди в этажные коллекторы подачи и обратки и сравнить показания?
Именно
безгамотность полная :killyourselfbywall:
Олегович написал: прокладка труб под полом коридора возможна, но только по телоизоляции или гофре того же диаметра
см схему... там метра 3 с поворотами ... проще пол вскрыть... Но скорее всего можно сделать не вскрывая.... Но, как и писал выше - скорее всего не поможет.... Т.к. скорее всего... убитая двухтрубка...
svk2003 написал: после опускания коллектора обратки до пола, радиаторы стали греть, уже три дня прошло после этого, правда один из радиаторов остыл. В моем понимании, если коллектор обратки стоит выше радиатора, то напора не хватает для продавливания остывшей воды в коллектор обратки. Или я ошибаюсь?
Система настолько убита, что опускание коллектора помогло воде течь самотеком....
Итого, если в управляющей компании работают дебилы во главе с гл инженером - то система отопления вашего дома, уже подубитая сейчас далее придет в полный упадок благодаря ремонтам жильцов и действиям местных сантехников.
Соболезную...
BV, вот проект и план этажа (квартиры, которые подключены к данной одной коллекторный группе). Моя квартира крайняя справа.
Отличия по факту от проекта: к квартирному коллектору от этажного идут трубы 20, квартирные коллекторы в санузле, а не в коридоре у двери и вместо 2 рифаров справа вверху один зендер 1800
На рифарах есть небольшие колёсики с цифрами, это и есть преднастройка? На всех рифарах одно и то же значение
13.02.2020 в 13:56:59
молоток написал:
svk2003 написал: к квартирному коллектору от этажного идут трубы 20
почему такие
svk2003 написал: Отличия по факту от проекта
Кто делал ? Не по глазам было ?
молоток, не смогли протащить 25 через гофру для 20 (кажется диаметр гофры снаружи 32). Делала сторонняя фирма, которую я уже прогнал из-за других косяков
13.02.2020 в 14:03:24
svk2003 написал: вот проект
svk2003 написал: план этажа (квартиры, которые подключены к данной одной коллекторный группе).
Может это и план трассировки, но это не необходимый лист из проекта отопления, потому что:
Похоже, что и проект отопления дома выполнен на отвали...
13.02.2020 в 14:04:59
svk2003 написал: На рифарах есть небольшие колёсики с цифрами, это и есть преднастройка?
Фото - не судьба? Если это термоклапаны-ввертыши, которые шли в комплекте с рифаром - то ДА. Только вот в проекте, об этом ни слова :)