Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111624

13.02.2020 в 15:21:56

Inch1964 написал:

BV написал: Диммер можно поставить как в щитке, так и прямо рядом с лампочкой

В электрике - да. А в гидравлике - нет, так как там несколько другие законы.

Так что в гидравлике, "диммер нужно ставить рядом с лампочкой".

Inch1964, Мое мнение основано на общении с техподдержкой Данфос и Овентроп, у Far также есть аналогичные решения. ИМХО суть именно в перепаде на регулирующем элементе, и где это будет в пределах петли - не суть важно.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2020 в 15:25:19

BV написал: Мое мнение основано на общении с техподдержкой Данфос и Овентроп

А мое, основано на основании теории и практики гидравлики, изложенных почти во всех учебниках классиков гидравлики.

Про опрокидывающуюся попутку слышали? Так вот это из той же оперы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111624

13.02.2020 в 15:35:49

Inch1964 написал:

BV написал: Мое мнение основано на общении с техподдержкой Данфос и Овентроп

А мое, основано на основании теории и практики гидравлики, изложенных почти во всех учебниках классиков гидравлики.

Про опрокидывающуюся попутку слышали? Так вот это из той же оперы.

Inch1964, Приведенный Вами фрагмент не противоречит тому, что я говорю, и даже подтверждает.

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 16:31:28

Inch1964 написал:

svk2003 написал: сейчас у них все вентили сверху и снизу полностью открыты. А что даёт отсутствие клапанов? Можете скинуть пример подходящей модели?

Например с Вашего же сайта - https://santekhonline.ru/kollektor-7-vykh-stout-iz-nerzhaveyushchey-stali/

Inch1964, на этом коллекторе выходы на 6 радиаторов, справа вверху маевский, а где 7й выход? Что такое шаровые отсечные клапаны?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111624

13.02.2020 в 16:50:06

svk2003, перед тем как принимать решение о замене коллекторов - надо хотя бы:

  1. Проверить все остальное
  2. Принять решение - где же в итоге будет производиться регулировка, потому что Ваш проект - масло масляное... Или коллектора менять, или удалять ввертыши на радиаторах.
0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2020 в 19:59:20

svk2003 написал: на этом коллекторе выходы на 6 радиаторов, справа вверху маевский, а где 7й выход?

Так на сколько нужно выходов, на такое и покупайте.

svk2003 написал: Что такое шаровые отсечные клапаны?

Те же шаровые краны, только не полнопроходные, а уменьшенным проходом. Часто имеют с одной стороны штуцер для соединения с СП трубой с помощью пресс-фитингов. Те у которых рукоятка поворачивается на 90 градусов до полного закрытия. Называются отсечные или запорные клапаны, но не балансировочные клапаны у которых многооборотный шпиндель для регулировки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

14.02.2020 в 00:23:11

Ясно, спасибо

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

14.02.2020 в 00:32:33

svk2003 написал:

BV написал:

svk2003 написал: На рифарах есть небольшие колёсики с цифрами, это и есть преднастройка?

Фото - не судьба? Если это термоклапаны-ввертыши, которые шли в комплекте с рифаром - то ДА. Только вот в проекте, об этом ни слова :)

BV, фото могу вечером отправить

svk2003, вот фото. Это и есть преднастройка?

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

14.02.2020 в 07:52:06

svk2003 написал:

BV написал:

svk2003 написал: На рифарах есть небольшие колёсики с цифрами, это и есть преднастройка?

Фото - не судьба? Если это термоклапаны-ввертыши, которые шли в комплекте с рифаром - то ДА. Только вот в проекте, об этом ни слова :)

BV, фото могу вечером отправить

svk2003, вот фото. Это и есть преднастройка?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.02.2020 в 08:46:27

BV написал: Если это термоклапаны-ввертыши, которые шли в комплекте с рифаром - то ДА. Только вот в проекте, об этом ни слова

Как их еще называют термовентильные вставки ВСЕГДА идут в комплекте (ввёрнуты) в отоп.приборы с нижним подключением VK. И на них и устанавливается преднастройка KV.

Вот как раз по тому, что о преднастройках этиъ вставок в показанном проекте и нет ни одного слова, отсюда и можно сделать вывод, что при "проектировании" гидравлический расчет не производился.

Преднастройки должны быть указаны в проекте. Как на примере термовентильная вставка выделена голубым цветом. И указаны значения преднастройки, авторитет термоклапана и расход теплоносителя в м3/час.

Если этих данных в проекте нет, считайте, что и проекта у Вас нет.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.02.2020 в 08:50:00

svk2003 написал: svk2003, вот фото. Это и есть преднастройка?

Да, на этой вставке и располагается преднастройка.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

14.02.2020 в 11:12:03

Ясно, спасибо

0
Аватар пользователя
serega61rus

Местный

Регистрация: 29.09.2022

Ростов-на-Дону

Сообщений: 2

19.01.2024 в 13:05:38

Всем добрый день. Чтобы не плодить темы, продолжу здесь. Новостройка, отопление переделал с тройников на лучевую, так как не хотелось оставлять места соединений в стяжке. 4 радиатора - рифар монолит, подключение диагональное, подача сверху, обратка с низу. Длина труб от коллектора до радиаторов примерно 6, 8, 12 и 12 метров. Проблема в том что практически не нагреваются радиаторы. Подача на коллекторе в квартире горячая. В начале отопительного сезона попытался спустить с радиаторов воздух, воздуха не было шла только вода. Ближайший радиатор не горячий, сверху тёплый, снизу холодный. Хотя на нём на подаче клапан под термоголовку горячий. На втором радиаторе подача немного холоднее, сам радиатор нагрет меньше первого, обратка очень холодная. Третий и четвертый радиаторы чуть теплые сверху и ледяные снизу, на подаче клапан довольно тёплый, обратка ледяная. Много читал форум, но к себе применить ничего не смог. Клапан на подаче радиаторов под термоголовки вроде бы без преднастроек. Снимал колпачки никаких меток или цифр нет. Смутил только тот факт что на обратке регулировочный клапан стоит не по направлению потока теплоносителя, возможно ли что этот клапан мешает нормальной циркуляции теплоносителя? На всех радиаторах термоголовки отсутвуют, крышками не закручены. На обратках клапана открыты до упора, на коллекторе тоже. Пугает тот факт, что если система разбалансирована, то какой то радиатор то должен быть горячим. А даже ближайший нагрет только на половину. В коридоре общий коллектор с шаровыми кранами.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111624

19.01.2024 в 14:49:11

serega61rus, несколько фото коллектора общего на этаже

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу