svk2003 написал:
После этого мне сделали теплопроект с лучевой разводкой трубами Рехау
Выкладывайте сюда проект.... есть сомнения в его качестве.
Также нужна часть проекта дома с этажным коллектором....
Потому как ... застройщик тоже делал проект и была использована труба 25.
svk2003 написал:
Более, менее греют только ближайшие к коллектору радиаторы.
Есть ли на радиаторах термоклапаны с преднастройкой?
Так понимаю, что даже если и есть ... то балансировка ... "не, не слышали даже что это"
svk2003 написал:
Пробовал опустить обратный коллектор почти до пола - пару дней стали греть все радиаторы, вот сегодня как раз третий день, и уже пара дальних остыла.
Это говорит о недостаточном перепаде давлений на этажном коллекторе. Причины недостаточности могут быть разные - вариантов 5 можно насчитать, и комбинации их.
svk2003 написал:
На дальний радиатор вместо маевского вкрутил манометр, показывает 1,9 бар.
это почти ниочем не говорит, и ни на что не влияет...
svk2003 написал:
Слесарь из УК говорит, что надо было от этажного коллектора до квартирного вести трубу 25, а не 20.
Он прав - см выше...
svk2003 написал:
Думаю попробовать протянуть еще 16 трубы и соединить их с 20, как было от застройщика. Но тогда будет много соединений. Если только 25 проводить взамен 20, то надо вскрывать пол в коридоре, а также посчитал, что в сумме сечение 16 и 20
Судя по чертежу... не проблема протянуть напрямую сквозь две стены трубу 25.
Но.... скорее всего это не решит проблему, также как и дополнительная труба 16.
Трасса короткая, возможно и 20я труба достаточна при правильном функционировании всего остального... Этого остального - достаточно много...
молоток написал:
Не городить доп коллектор в вашей квартире.
Проблем от него нет...
молоток написал:
Замерить давления подачи и обратки на этажном коллекторе, где между ними должен быть перепад
Чем замерять собираетесь?
молоток написал:
16-той трубой подключать четыре радиатора не хорошо.
это БЫЛО, а сейчас этого уже НЕТ
молоток написал:
Пересмотреть тройниковую систему.
ее нет уже... :)
svk2003 написал:
Поясните, пожалуйста, может ли причиной быть то, что обратный коллектор в квартире установлен высоко, 110 см от пола?
нет
svk2003 написал:
Как правильно померить разницу в давлении на этажном коллекторе?
дифманометр, который.... не найдешь
svk2003 написал:
Вкрутить обычный манометр по очереди в этажные коллекторы подачи и обратки и сравнить показания?
нет
svk2003 написал:
Имеет ли значение то, что манометр в радиатор покрывает 1,9 бар?
не имеет
молоток написал:
svk2003 написал:
Как правильно померить разницу в давлении на этажном коллекторе? Вкрутить обычный манометр по очереди в этажные коллекторы подачи и обратки и сравнить показания?
Именно
безгамотность полная :killyourselfbywall:
Олегович написал:
прокладка труб под полом коридора возможна, но только по телоизоляции или гофре того же диаметра
см схему... там метра 3 с поворотами ... проще пол вскрыть... Но скорее всего можно сделать не вскрывая....
Но, как и писал выше - скорее всего не поможет....
Т.к. скорее всего... убитая двухтрубка...
svk2003 написал:
после опускания коллектора обратки до пола, радиаторы стали греть, уже три дня прошло после этого, правда один из радиаторов остыл. В моем понимании, если коллектор обратки стоит выше радиатора, то напора не хватает для продавливания остывшей воды в коллектор обратки. Или я ошибаюсь?
Система настолько убита, что опускание коллектора помогло воде течь самотеком....
Итого, если в управляющей компании работают дебилы во главе с гл инженером - то система отопления вашего дома, уже подубитая сейчас далее придет в полный упадок благодаря ремонтам жильцов и действиям местных сантехников.
Соболезную...