13.02.2020 в 11:03:59

молоток написал:

svk2003 написал: Если только 25 проводить взамен 20, то надо вскрывать пол в коридоре

У вас нет выбора, вскрывайте пол, меняйте на 25, после пол заделаете. Система на вашем квартирном коллекторе рабочая. Если чего не будет хватать, она явно не в вашей квартире. Возможно скорости не хватает, нет перепада, разбирайтесь с вашими людьми, в домовой системе, кого поджать, где подкрутить.

молоток, как тогда лучше, вскрыть пол и положить только 25 или попытаться дополнительно протянуть 16, объединить её с 20 через тройник, получится 25 и 25 подключить к коллектору. В первом варианте меньше соединений, а во втором не надо вскрывать пол. Как лучше?

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

13.02.2020 в 11:08:12

svk2003, горе проектировщики нужно так заузить сечение на восемь радиаторов, где они все будут греть. Вскрывайте пол у вас нет выбора меняйте на 25-ю. Ваша система с коллектором рабочая, если что-то не хватает, разбирайтесь с домовой системой с вашими людьми, у вас последний этаж, кого поджать, где подкрутить. С нижних этажей на гребенках задавить на балансировочной арматуре.

0
svk2003
svk2003
Новичок

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 11:13:37

молоток написал: svk2003, горе проектировщики нужно так заузить сечение на восемь радиаторов, где они все будут греть. Вскрывайте пол у вас нет выбора меняйте на 25-ю. Ваша система с коллектором рабочая, если что-то не хватает, разбирайтесь с домовой системой с вашими людьми, у вас последний этаж, кого поджать, где подкрутить. С нижних этажей на гребенках задавить на балансировочной арматуре.

молоток, ясно, спасибо! Вариант с установкой насоса на обратку есть смысл рассматривать?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

13.02.2020 в 11:15:30

svk2003 написал: После этого мне сделали теплопроект с лучевой разводкой трубами Рехау

Выкладывайте сюда проект.... есть сомнения в его качестве. Также нужна часть проекта дома с этажным коллектором.... Потому как ... застройщик тоже делал проект и была использована труба 25.

svk2003 написал: Более, менее греют только ближайшие к коллектору радиаторы.

Есть ли на радиаторах термоклапаны с преднастройкой? Так понимаю, что даже если и есть ... то балансировка ... "не, не слышали даже что это"

svk2003 написал: Пробовал опустить обратный коллектор почти до пола - пару дней стали греть все радиаторы, вот сегодня как раз третий день, и уже пара дальних остыла.

Это говорит о недостаточном перепаде давлений на этажном коллекторе. Причины недостаточности могут быть разные - вариантов 5 можно насчитать, и комбинации их.

svk2003 написал: На дальний радиатор вместо маевского вкрутил манометр, показывает 1,9 бар.

это почти ниочем не говорит, и ни на что не влияет...

svk2003 написал: Слесарь из УК говорит, что надо было от этажного коллектора до квартирного вести трубу 25, а не 20.

Он прав - см выше...

svk2003 написал: Думаю попробовать протянуть еще 16 трубы и соединить их с 20, как было от застройщика. Но тогда будет много соединений. Если только 25 проводить взамен 20, то надо вскрывать пол в коридоре, а также посчитал, что в сумме сечение 16 и 20

Судя по чертежу... не проблема протянуть напрямую сквозь две стены трубу 25. Но.... скорее всего это не решит проблему, также как и дополнительная труба 16.

Трасса короткая, возможно и 20я труба достаточна при правильном функционировании всего остального... Этого остального - достаточно много...

молоток написал: Не городить доп коллектор в вашей квартире.

Проблем от него нет...

молоток написал: Замерить давления подачи и обратки на этажном коллекторе, где между ними должен быть перепад

Чем замерять собираетесь?

молоток написал: 16-той трубой подключать четыре радиатора не хорошо.

это БЫЛО, а сейчас этого уже НЕТ

молоток написал: Пересмотреть тройниковую систему.

ее нет уже... :)

svk2003 написал: Поясните, пожалуйста, может ли причиной быть то, что обратный коллектор в квартире установлен высоко, 110 см от пола?

нет

svk2003 написал: Как правильно померить разницу в давлении на этажном коллекторе?

дифманометр, который.... не найдешь

svk2003 написал: Вкрутить обычный манометр по очереди в этажные коллекторы подачи и обратки и сравнить показания?

нет

svk2003 написал: Имеет ли значение то, что манометр в радиатор покрывает 1,9 бар?

не имеет

молоток написал: svk2003 написал: Как правильно померить разницу в давлении на этажном коллекторе? Вкрутить обычный манометр по очереди в этажные коллекторы подачи и обратки и сравнить показания?

Именно

безгамотность полная :killyourselfbywall:

Олегович написал: прокладка труб под полом коридора возможна, но только по телоизоляции или гофре того же диаметра

см схему... там метра 3 с поворотами ... проще пол вскрыть... Но скорее всего можно сделать не вскрывая.... Но, как и писал выше - скорее всего не поможет.... Т.к. скорее всего... убитая двухтрубка...

svk2003 написал: после опускания коллектора обратки до пола, радиаторы стали греть, уже три дня прошло после этого, правда один из радиаторов остыл. В моем понимании, если коллектор обратки стоит выше радиатора, то напора не хватает для продавливания остывшей воды в коллектор обратки. Или я ошибаюсь?

Система настолько убита, что опускание коллектора помогло воде течь самотеком....

Итого, если в управляющей компании работают дебилы во главе с гл инженером - то система отопления вашего дома, уже подубитая сейчас далее придет в полный упадок благодаря ремонтам жильцов и действиям местных сантехников.

Соболезную...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

13.02.2020 в 11:17:52

svk2003 написал: Вариант с установкой насоса на обратку есть смысл рассматривать?

Да, да ... делайте... :killyourselfbywall: Потом прибегут соседи и устроят Вам темную.... Или молча поставят насос помощнее Вашего... И начнется мерянье пиписьками, тьфу, ошибся - насосами.... у кого больше :) Аминь ...

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

13.02.2020 в 11:26:54

BV написал: Чем замерять собираетесь?

манометром, конец стояковых труб 22-го этажа (подача и обратка) в нише, на место воздушников, покажет что приходит, что уходит.

BV написал: это БЫЛО, а сейчас этого уже НЕТ

вот и сужу 16-той трубы в тройниковой схеме не хватает для четырех радиаторов, и на три не тянет.

BV написал: ее нет уже..

А достаточно нужно были лишь в тройниковой схеме нарастить диаметр трубопровода в определенных местах. И без коллектора нормально работало при настроенной системе.

BV написал: в управляющей компании работают дебилы во главе с гл инженером

Там нет специалистов, они с системой не могут разобраться, помочь новосельцу...понабирают по объявлениям

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

13.02.2020 в 11:40:33

молоток написал: BV написал: Чем замерять собираетесь?

манометром, конец стояковых труб 22-го этажа (подача и обратка) в нише, на место воздушников, покажет что приходит, что уходит.

Попробуйте сделать хотя бы раз это практически, и больше не болтайте ерундой. :killyourselfbywall:

молоток написал: А достаточно нужно были лишь в тройниковой схеме нарастить диаметр трубопровода в определенных местах. И без коллектора нормально работало при настроенной системе.

Бесполезно.... в убитой системе...

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

13.02.2020 в 11:50:10

BV написал: Попробуйте сделать хотя бы раз это практически, и больше не болтайте ерундой.

был один раз на замере, на подаче показало 2.1 на обратке 2.0 - перепад отсутствовал

BV написал: Бесполезно.... в убитой системе...

нечего говорить

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

13.02.2020 в 12:00:40

молоток написал: был один раз на замере, на подаче показало 2.1 на обратке 2.0 - перепад отсутствовал

Точность манометра пол-лаптя :killyourselfbywall:

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

13.02.2020 в 12:05:51

BV, показательна в малой степени

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

13.02.2020 в 12:18:26

молоток написал: BV, показательна в малой степени

молоток, Вы хотя бы понимаете, что 0.1бар это всего лишь 1 метр водяного столба? На фоне статического давления, допустим 20 метров...