Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.02.2020 в 11:17:52

svk2003 написал: Вариант с установкой насоса на обратку есть смысл рассматривать?

Да, да ... делайте... :killyourselfbywall: Потом прибегут соседи и устроят Вам темную.... Или молча поставят насос помощнее Вашего... И начнется мерянье пиписьками, тьфу, ошибся - насосами.... у кого больше :) Аминь ...

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

13.02.2020 в 11:26:54

BV написал: Чем замерять собираетесь?

манометром, конец стояковых труб 22-го этажа (подача и обратка) в нише, на место воздушников, покажет что приходит, что уходит.

BV написал: это БЫЛО, а сейчас этого уже НЕТ

вот и сужу 16-той трубы в тройниковой схеме не хватает для четырех радиаторов, и на три не тянет.

BV написал: ее нет уже..

А достаточно нужно были лишь в тройниковой схеме нарастить диаметр трубопровода в определенных местах. И без коллектора нормально работало при настроенной системе.

BV написал: в управляющей компании работают дебилы во главе с гл инженером

Там нет специалистов, они с системой не могут разобраться, помочь новосельцу...понабирают по объявлениям

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.02.2020 в 11:40:33

молоток написал: BV написал: Чем замерять собираетесь?

манометром, конец стояковых труб 22-го этажа (подача и обратка) в нише, на место воздушников, покажет что приходит, что уходит.

Попробуйте сделать хотя бы раз это практически, и больше не болтайте ерундой. :killyourselfbywall:

молоток написал: А достаточно нужно были лишь в тройниковой схеме нарастить диаметр трубопровода в определенных местах. И без коллектора нормально работало при настроенной системе.

Бесполезно.... в убитой системе...

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

13.02.2020 в 11:50:10

BV написал: Попробуйте сделать хотя бы раз это практически, и больше не болтайте ерундой.

был один раз на замере, на подаче показало 2.1 на обратке 2.0 - перепад отсутствовал

BV написал: Бесполезно.... в убитой системе...

нечего говорить

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.02.2020 в 12:00:40

молоток написал: был один раз на замере, на подаче показало 2.1 на обратке 2.0 - перепад отсутствовал

Точность манометра пол-лаптя :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

13.02.2020 в 12:05:51

BV, показательна в малой степени

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.02.2020 в 12:18:26

молоток написал: BV, показательна в малой степени

молоток, Вы хотя бы понимаете, что 0.1бар это всего лишь 1 метр водяного столба? На фоне статического давления, допустим 20 метров...

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

13.02.2020 в 12:26:13

Допустим, перепад проявиться на стрелках прибора.

0
Аватар пользователя
Был Олег

Местный

Регистрация: 13.02.2020

Краснодар

Сообщений: 4

13.02.2020 в 12:28:05

svk2003, похожая проблема у сестры, интересно почитать комменты

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 12:41:36

Был Олег написал: svk2003, похожая проблема у сестры, интересно почитать комменты

Был Олег, а чем закончилось?

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 13:19:26

BV написал:

svk2003 написал: После этого мне сделали теплопроект с лучевой разводкой трубами Рехау

Выкладывайте сюда проект.... есть сомнения в его качестве. Также нужна часть проекта дома с этажным коллектором.... Потому как ... застройщик тоже делал проект и была использована труба 25.

svk2003 написал: Более, менее греют только ближайшие к коллектору радиаторы.

Есть ли на радиаторах термоклапаны с преднастройкой? Так понимаю, что даже если и есть ... то балансировка ... "не, не слышали даже что это"

svk2003 написал: Пробовал опустить обратный коллектор почти до пола - пару дней стали греть все радиаторы, вот сегодня как раз третий день, и уже пара дальних остыла.

Это говорит о недостаточном перепаде давлений на этажном коллекторе. Причины недостаточности могут быть разные - вариантов 5 можно насчитать, и комбинации их.

svk2003 написал: На дальний радиатор вместо маевского вкрутил манометр, показывает 1,9 бар.

это почти ниочем не говорит, и ни на что не влияет...

svk2003 написал: Слесарь из УК говорит, что надо было от этажного коллектора до квартирного вести трубу 25, а не 20.

Он прав - см выше...

svk2003 написал: Думаю попробовать протянуть еще 16 трубы и соединить их с 20, как было от застройщика. Но тогда будет много соединений. Если только 25 проводить взамен 20, то надо вскрывать пол в коридоре, а также посчитал, что в сумме сечение 16 и 20

Судя по чертежу... не проблема протянуть напрямую сквозь две стены трубу 25. Но.... скорее всего это не решит проблему, также как и дополнительная труба 16.

Трасса короткая, возможно и 20я труба достаточна при правильном функционировании всего остального... Этого остального - достаточно много...

молоток написал: Не городить доп коллектор в вашей квартире.

Проблем от него нет...

молоток написал: Замерить давления подачи и обратки на этажном коллекторе, где между ними должен быть перепад

Чем замерять собираетесь?

молоток написал: 16-той трубой подключать четыре радиатора не хорошо.

это БЫЛО, а сейчас этого уже НЕТ

молоток написал: Пересмотреть тройниковую систему.

ее нет уже... :)

svk2003 написал: Поясните, пожалуйста, может ли причиной быть то, что обратный коллектор в квартире установлен высоко, 110 см от пола?

нет

svk2003 написал: Как правильно померить разницу в давлении на этажном коллекторе?

дифманометр, который.... не найдешь

svk2003 написал: Вкрутить обычный манометр по очереди в этажные коллекторы подачи и обратки и сравнить показания?

нет

svk2003 написал: Имеет ли значение то, что манометр в радиатор покрывает 1,9 бар?

не имеет

молоток написал: svk2003 написал: Как правильно померить разницу в давлении на этажном коллекторе? Вкрутить обычный манометр по очереди в этажные коллекторы подачи и обратки и сравнить показания?

Именно

безгамотность полная :killyourselfbywall:

Олегович написал: прокладка труб под полом коридора возможна, но только по телоизоляции или гофре того же диаметра

см схему... там метра 3 с поворотами ... проще пол вскрыть... Но скорее всего можно сделать не вскрывая.... Но, как и писал выше - скорее всего не поможет.... Т.к. скорее всего... убитая двухтрубка...

svk2003 написал: после опускания коллектора обратки до пола, радиаторы стали греть, уже три дня прошло после этого, правда один из радиаторов остыл. В моем понимании, если коллектор обратки стоит выше радиатора, то напора не хватает для продавливания остывшей воды в коллектор обратки. Или я ошибаюсь?

Система настолько убита, что опускание коллектора помогло воде течь самотеком....

Итого, если в управляющей компании работают дебилы во главе с гл инженером - то система отопления вашего дома, уже подубитая сейчас далее придет в полный упадок благодаря ремонтам жильцов и действиям местных сантехников.

Соболезную...

BV, вот проект и план этажа (квартиры, которые подключены к данной одной коллекторный группе). Моя квартира крайняя справа.

Отличия по факту от проекта: к квартирному коллектору от этажного идут трубы 20, квартирные коллекторы в санузле, а не в коридоре у двери и вместо 2 рифаров справа вверху один зендер 1800

На рифарах есть небольшие колёсики с цифрами, это и есть преднастройка? На всех рифарах одно и то же значение

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

13.02.2020 в 13:37:56

svk2003 написал: к квартирному коллектору от этажного идут трубы 20

почему такие

svk2003 написал: Отличия по факту от проекта

Кто делал ? Не по глазам было ?

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 13:56:59

молоток написал:

svk2003 написал: к квартирному коллектору от этажного идут трубы 20

почему такие

svk2003 написал: Отличия по факту от проекта

Кто делал ? Не по глазам было ?

молоток, не смогли протащить 25 через гофру для 20 (кажется диаметр гофры снаружи 32). Делала сторонняя фирма, которую я уже прогнал из-за других косяков

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.02.2020 в 14:03:24

svk2003 написал: вот проект

  1. Сколько отдали за эту писанину? В проекте судя по всему вообще не делался гидравлический расчет, хотя бы потому, что не указан перепад давлений на входе. Не написано как проводить балансировку какими-то рег краниками. В описании - ошибки, детские ...

svk2003 написал: план этажа (квартиры, которые подключены к данной одной коллекторный группе).

Может это и план трассировки, но это не необходимый лист из проекта отопления, потому что:

  • не указана регулирующая арматура на коллекторном узле и на радиаторах
  • не указаны настройки регулирующей арматуры...

Похоже, что и проект отопления дома выполнен на отвали...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.02.2020 в 14:04:59

svk2003 написал: На рифарах есть небольшие колёсики с цифрами, это и есть преднастройка?

Фото - не судьба? Если это термоклапаны-ввертыши, которые шли в комплекте с рифаром - то ДА. Только вот в проекте, об этом ни слова :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу