IamVPN
IamVPN
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Москва

Сообщений: 21

13.02.2020 в 12:48:52

День добрый!

Подскажите, пожалуйста, допускается такое расположение газовой трубы (+ гибкой подводки) и газовой варочной поверхности? Столешница из иск. камня.

Если шланг опустить от крана пойдет вертикально вниз, то от места его входа в столешницу до края варочной поверхности будет не больше 3,5см.

Под варочной расположена встроенная электрическая духовка.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

13.02.2020 в 12:57:20

Можно переварить отвод и сделать под столешницей

0
IamVPN
IamVPN
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Москва

Сообщений: 21

13.02.2020 в 13:12:06

BV написал: Можно переварить отвод и сделать под столешницей

Не хочу усложнять. Если допустимо пустить гибкую подводку на таком расстоянии от варочной то этот вариант меня полностью устроит. Вопрос не вызовет ли возражений у МосГаза?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

IamVPN
IamVPN
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Москва

Сообщений: 21

13.02.2020 в 13:41:26

Спасибо за ссылку. Вот бы теперь суметь перевести с официального языка на русский.

Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола. Допускается присоединение газовых приборов к газопроводу через гибкий рукав, не имеющий стыковых соединений и обладающий термостойкостью не ниже 120 градусов. Срок службы устанавливается паспортом на гибкий рукав, по истечении которого данный гибкий рукав подлежит замене.

Следует ли из этого пункта что мой вариант прокладки гибкой подводки является допустимым?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

13.02.2020 в 14:12:31

IamVPN написал: Следует ли из этого пункта что мой вариант прокладки гибкой подводки является допустимым?

не сказано

IamVPN написал: При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола.

... где кран, и может-ли быть над плитой, или должен быть сбоку. Если не запрещено - значит - разрешено :) Бывает, что прямо над плитой, и насколько я знаю у газовщиков нет претензий.

IamVPN написал: _Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты.

А вот это - то что отвод можно переварить под столешницу, на уровне где выходит штуцер у панели, и сделать кран под столешней

0
Газовщик495
Газовщик495
Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 393

14.02.2020 в 10:25:48

IamVPN написал: День добрый!

Подскажите, пожалуйста, допускается такое расположение газовой трубы (+ гибкой подводки) и газовой варочной поверхности? Столешница из иск. камня.

Если шланг опустить от крана пойдет вертикально вниз, то от места его входа в столешницу до края варочной поверхности будет не больше 3,5см.

Под варочной расположена встроенная электрическая духовка.

IamVPN, Здравствуйте, допускается, все у Вас проходит))

0

Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!

VladM
VladM
Эксперт

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

14.02.2020 в 11:27:03

"и сделать кран под столешней" - а вот это делать нельзя. Кран должен быть в прямом доступе. А просто сделать гибкую подводку - нормально. Только надо предусмотреть простой доступ к соединению шланга и варочной поверхности для обмыливания или приборной проверки соединения на утечку.

0
IamVPN
IamVPN
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Москва

Сообщений: 21

14.02.2020 в 12:15:59

Всем большое спасибо за помощь!

0
Газовщик495
Газовщик495
Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 393

15.02.2020 в 07:54:22

VladM написал: "и сделать кран под столешней" - а вот это делать нельзя. Кран должен быть в прямом доступе. А просто сделать гибкую подводку - нормально. Только надо предусмотреть простой доступ к соединению шланга и варочной поверхности для обмыливания или приборной проверки соединения на утечку.

VladM, Через ящик шириной не менее 30 см и со створкой распашной не будет обеспечен прямой доступ?)) Не смешите колени!)В Саратове может и тюкают за это, в Мск все норм проходит.

0

Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!

IamVPN
IamVPN
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Москва

Сообщений: 21

26.02.2020 в 11:23:33

Еще один вопрос:

Обязательно ли приглашать на подключение варочной поверхности Мосгаз или можно обойтись сторонней фирмой? По факту же надо просто подключить гибкую подводку к крану и в саму варочную.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу