Добрый день!
Планируется сдача новостройки и о вопросе электропроводки решил задуматься уже сейчас.
Некоторое время "курил" форум и прикинул схему.
Прошу покритиковать.
На входе: 3-ка, 90м2, новостройка с предчистовой отделкой. Предварительная информация, что счетчик находится в подьезде. Вводной автомат (или рубильник на 40А, но это не точно, возможно на 50А).
Автоматы и УЗО планирую от Hager. Планируется щиток "Hager Volta" на 36 модулей. По факту выходит занятость на 38 модулей, прикидываю, что можно безболезненно объединить.
Несколько уточнений:
верно ли я понимаю, что кабель серии ВВГ НГ LS можно прокладывать открытым способом без гофры?
Заранее спасибо за уделенное время.
ADM05, спасибо за комментарии
Думаю вместо одного щита на 36 позиций взять 2 щита по 24 модуля той же серии, по цене выйдет примерно также.
по блок схеме не увидел рубильников ни вводного ни для управления отключаемых линий ...
Hager неплохие щиты, работал с ними , вариант с двумя по 24 удачный тк как на 2 щитах у вас в комплекте будет по 2 комплекта шин N,PE.На третью группу можно докупить шину N от Hager или установить на динрейку что нибудь комплектное