Добрый день!

Планируется сдача новостройки и о вопросе электропроводки решил задуматься уже сейчас. Некоторое время "курил" форум и прикинул схему. Прошу покритиковать.

На входе: 3-ка, 90м2, новостройка с предчистовой отделкой. Предварительная информация, что счетчик находится в подьезде. Вводной автомат (или рубильник на 40А, но это не точно, возможно на 50А).

Автоматы и УЗО планирую от Hager. Планируется щиток "Hager Volta" на 36 модулей. По факту выходит занятость на 38 модулей, прикидываю, что можно безболезненно объединить.

Несколько уточнений:

  • верно ли я понимаю, что кабель серии ВВГ НГ LS можно прокладывать открытым способом без гофры?

  • верно ли я понимаю, что уже существующие линии (от застройщика) можно не ликвидировать, а лишь пересадить на отдельные автоматы? (провода скорее всего ТУ, но на слаботочку, думаю можно оставлять).

Заранее спасибо за уделенное время.

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12224

16.02.2020 в 16:08:21

mirocom2 написал: По факту выходит занятость на 38 модулей, прикидываю, что можно безболезненно объединить.

Лучше установите щиток с запасом. Т.е. чтобы ещё несколько автоматов можно было поставить. Да и монтировать проводку в щитке с запасом удобней.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12224

16.02.2020 в 16:20:42

mirocom2 написал: верно ли я понимаю, что уже существующие линии (от застройщика) можно не ликвидировать, а лишь пересадить на отдельные автоматы?

Да.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
mirocom2

Местный

Регистрация: 26.08.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 12

18.02.2020 в 09:36:38

ADM05, спасибо за комментарии

Думаю вместо одного щита на 36 позиций взять 2 щита по 24 модуля той же серии, по цене выйдет примерно также.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

29.03.2020 в 15:10:33

по блок схеме не увидел рубильников ни вводного ни для управления отключаемых линий ... Hager неплохие щиты, работал с ними , вариант с двумя по 24 удачный тк как на 2 щитах у вас в комплекте будет по 2 комплекта шин N,PE.На третью группу можно докупить шину N от Hager или установить на динрейку что нибудь комплектное

0
Аватар пользователя
O525

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

29.03.2020 в 16:41:29

ломастер написал: по блок схеме не увидел рубильников ни вводного ни для управления отключаемых линий ... Hager неплохие щиты, работал с ними , вариант с двумя по 24 удачный тк как на 2 щитах у вас в комплекте будет по 2 комплекта шин N,PE.На третью группу можно докупить шину N от Hager или установить на динрейку что нибудь комплектное

ломастер, :killyourselfbywall: старшый помощник Лом взгляните на даты.

0