Vadim_Day
Vadim_Day
Новичок

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

17.02.2020 в 10:05:29

Rumato написал: Vadim_Day, Ж/з скорее всего выходит наружу щита и связан с арматурой вбитой в землю (типа повторного заземления). Отключаете вводной автомат. Отсоединяете провода от нижнего автомата, срезаете динрейку. Крепите длинную рейку. Ставите 2 автомата С25 трёхполюсных, если трехфазной шины не найдёте, подключите перемычками из проводов. Основной дом подключаете как был, второй дом подключаете к второму автомату. Нулевой провод второго дома, через прокалывающий зажим, подключаете к нулевому проводу выходящему из счётчика.

Rumato, Очень может быть - по-моему, там действительно стоял какой-то штырь. Т.е. Вы предлагаете не обрывать ноль на автоматах в щитке (доп. полюсом)? Или это уже в распред щитах в домах сделать?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

17.02.2020 в 10:08:52

Еще не мешало бы посмотреть, какие АВ у Вас стоят? На фото не видно (во всяком случае, я не вижу). И не нужно ничего срезать. Отключив верхний АВ, вынуть из нижнего провода - нет никакой проблемы. И заменить дин-рейку. А дальше - как Вам удобнее: хотите - АВ 2-х полюсный + 3-х. Хотите - 2 четырех полюсных. У обоих вариантов есть свои + и -.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.02.2020 в 10:15:23

Vadim_Day, Я принципиальный противник лишнего разрыва рабочего ноля в трёхфазной сети.

0
Vadim_Day
Vadim_Day
Новичок

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

17.02.2020 в 12:24:54

igor1 написал: Еще не мешало бы посмотреть, какие АВ у Вас стоят? На фото не видно (во всяком случае, я не вижу). И не нужно ничего срезать. Отключив верхний АВ, вынуть из нижнего провода - нет никакой проблемы. И заменить дин-рейку. А дальше - как Вам удобнее: хотите - АВ 2-х полюсный + 3-х. Хотите - 2 четырех полюсных. У обоих вариантов есть свои + и -.

igor1, добрый день, автоматы стоят такие: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-ПОЛЮСНОЙ ABB S203 6А 6 КА ТИП С

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.02.2020 в 13:20:14

Vadim_Day, Это не соответствует Вашему фото. Разберитесь, где правильно.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20505

17.02.2020 в 14:03:45

Vadim_Day написал: автоматы стоят такие: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-ПОЛЮСНОЙ ABB S203 6А 6 КА ТИП С

На 25А , у вас автоматы , оба .

0
Vadim_Day
Vadim_Day
Новичок

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

17.02.2020 в 14:41:00

dokar написал:

Vadim_Day написал: автоматы стоят такие: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-ПОЛЮСНОЙ ABB S203 6А 6 КА ТИП С

На 25А , у вас автоматы , оба .

dokar, Rumato, господа, да, виноват, не то скопировал-вставил и не посмотрел, что ерунду прислал. Автоматы, конечно, SH203L 25A.

0
Vadim_Day
Vadim_Day
Новичок

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

17.02.2020 в 22:31:38

Господа, вот у меня тут назрел еще один вопрос - помогите разобраться, пожалуйста. Т.к. я не уверен в эффективности заземляющего контура и, как следствие, рабочий ноль разрывать всё же не буду - имеет ли вообще смысл ставить многополюсные автоматы? Не лучше ли при неразрывном рабочем нуле защищать фазы по отдельности, чтобы при переборе мощности на одной из фаз не пострадала (не отключилась) заведомо недогруженная, но очень важная фаза, которая питает, к примеру, зимой греющие кабели и обогреватель санузла со всеми коммуникациями?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.02.2020 в 23:13:31

Vadim_Day,

чтобы при переборе мощности на одной из фаз не пострадала (не отключилась) заведомо недогруженная, но очень важная фаза, которая питает, к примеру, зимой греющие кабели и обогреватель санузла со всеми коммуникациями?

Как Вы себе это представляете? Вариант 1. Вы в доме, какую то фазу перегрузили, автомат сработал, пошли, включили, прибор временно выключили. Вариант 2. Вас нет дома. Работают греющие кабели, насос отопления, холодильник. Всё остальное выключено. Откуда взялся перегруз? Вариант 3. ?

0
Vadim_Day
Vadim_Day
Новичок

Регистрация: 16.02.2020

Москва

Сообщений: 24

17.02.2020 в 23:43:40

Rumato написал: Vadim_Day,

чтобы при переборе мощности на одной из фаз не пострадала (не отключилась) заведомо недогруженная, но очень важная фаза, которая питает, к примеру, зимой греющие кабели и обогреватель санузла со всеми коммуникациями?

Как Вы себе это представляете? Вариант 1. Вы в доме, какую то фазу перегрузили, автомат сработал, пошли, включили, прибор временно выключили. Вариант 2. Вас нет дома. Работают греющие кабели, насос отопления, холодильник. Всё остальное выключено. Откуда взялся перегруз? Вариант 3. ?

Rumato, Запустил дистанционно прогрев дачи за день до приезда

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20505

17.02.2020 в 23:54:36

Vadim_Day, В таком случае ставите ограничитель мощности с термокомпесацией. На каждую фазу .

0