Здравствуйте,
Приняли от закройщика квартиру в новостройке с индивидуальным отоплением. При осмотре обнаружили, что от котла индивидуального отопления отходят полипропиленовый трубы а к радиаторам подходят металлопластиковые. Соответственно, где-то под стяжкой спрятаны соединения. Ни застройщик, ни управляющая компания не в состоянии предоставить схему прокладки труб.

Существуют ли какие-то нормативы (свод правил или СНИП), в которых прописано, что такие соединения нельзя прятать под стяжку и которые мы сможем предоставить застройщику вместе с претензией в качестве аргумента?

Спасибо.

ПлатонН, для начала найдите эти стыки и покажите.По описанию , кот в мешке.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

ПлатонН - у вас в профиле указано место проживания г.Вальдорф. Если это так, то там действуют немецкие Нормативы.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

ПлатонН написал:
При осмотре обнаружили, что от котла индивидуального отопления отходят полипропиленовый трубы а к радиаторам подходят металлопластиковые

это можно соединить только на резьбе.
Резьбовые - обслуживаемые сосединения.
Под стяжкой обслуживать невозможно.
Пусть переделывают на трубу целым куском.

BV написал:

ПлатонН написал:
При осмотре обнаружили, что от котла индивидуального отопления отходят полипропиленовый трубы а к радиаторам подходят металлопластиковые

это можно соединить только на резьбе.
Резьбовые - обслуживаемые сосединения.
Под стяжкой обслуживать невозможно.
Пусть переделывают на трубу целым куском.

BV, возможно есть в место цанги, пресс

Вполне прокатят за неразборный стык

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

АПОСТОЛ написал:
BV, возможно есть в место цанги и пресс

Вполне прокатят за неразборный стык

что-то мне подсказывает, что на 99.99999999999999 % в этой стяжке не будет таких соединений

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

Цанги тоже обслуживаемые соединения. Они требуют подтяжки по мере необходимости. А эта мера необходимости никак не нормирована. Надо будет, когда возникнет необходимость. А она возникнет.

stad, АПОСТОЛ имел в виду похожий вариант, где вместо цанги пресс соединение для МП.
Даже то что он привел с цангой - редкость редкостная

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

BV, один хрен, фитинги пропилен- металл, я бы поостерегся закладывать под стяжку даже в сочетании с прессом на МП. Редко, но текут по границе материалов.
Водорозетки и прочие американки в открытых местах, и если будет течь по границе металл- пропилен, то можно увидеть.
А под стяжкой- соседи подскажут.

stad, Дык, я уж давно об этом ...
Апостол только смуту внес...

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

Ибо учение сего апостола неверно.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12171

ПлатонН написал:
Ни застройщик, ни управляющая компания не в состоянии предоставить схему прокладки труб.

Обязательно разузнайте, обязаны ли по местным законам предоставлять схемы прокладки коммуникаций? Иначе получается кот в мешке.
Строительство ведётся по проекту. Или всё делалось по месту и незнамо как и куда? Если незнамо как, то тогда у вас точно Вальдорф?

ИМХО (IMHO)