ПлатонН написал:
Ни застройщик, ни управляющая компания не в состоянии предоставить схему прокладки труб.
Обязательно разузнайте, обязаны ли по местным законам предоставлять схемы прокладки коммуникаций? Иначе получается кот в мешке.
Строительство ведётся по проекту. Или всё делалось по месту и незнамо как и куда? Если незнамо как, то тогда у вас точно Вальдорф?
BV, один хрен, фитинги пропилен- металл, я бы поостерегся закладывать под стяжку даже в сочетании с прессом на МП. Редко, но текут по границе материалов.
Водорозетки и прочие американки в открытых местах, и если будет течь по границе металл- пропилен, то можно увидеть.
А под стяжкой- соседи подскажут.
Цанги тоже обслуживаемые соединения. Они требуют подтяжки по мере необходимости. А эта мера необходимости никак не нормирована. Надо будет, когда возникнет необходимость. А она возникнет.
ПлатонН написал:
При осмотре обнаружили, что от котла индивидуального отопления отходят полипропиленовый трубы а к радиаторам подходят металлопластиковые
это можно соединить только на резьбе.
Резьбовые - обслуживаемые сосединения.
Под стяжкой обслуживать невозможно.
Пусть переделывают на трубу целым куском.
BV, возможно есть в место цанги, пресс
Вполне прокатят за неразборный стык
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ПлатонН написал:
При осмотре обнаружили, что от котла индивидуального отопления отходят полипропиленовый трубы а к радиаторам подходят металлопластиковые
это можно соединить только на резьбе.
Резьбовые - обслуживаемые сосединения.
Под стяжкой обслуживать невозможно.
Пусть переделывают на трубу целым куском.
Здравствуйте,
Приняли от закройщика квартиру в новостройке с индивидуальным отоплением. При осмотре обнаружили, что от котла индивидуального отопления отходят полипропиленовый трубы а к радиаторам подходят металлопластиковые. Соответственно, где-то под стяжкой спрятаны соединения. Ни застройщик, ни управляющая компания не в состоянии предоставить схему прокладки труб.
Существуют ли какие-то нормативы (свод правил или СНИП), в которых прописано, что такие соединения нельзя прятать под стяжку и которые мы сможем предоставить застройщику вместе с претензией в качестве аргумента?
Спасибо.