Итак склоняюсь к двухтрубной тупиковой с терморегуляторами на радиаторах, еще раз уточню что ветки сильно разнятся по количеству радиаторов. 1) 1 этаж через тройник - ветка левая 3 радиатора (2 комнаты где -1 радиатор 14 секций, и 2 радиатора по 10 секций) и ветка правая 11 радиаторов (3 комнаты где все радиаторы по 10 секций); 2) 2 этаж через тройники (жилая мансарда + 2-ой этаж гаража) - левая ветка 4 радиатора (коридор и комната где - 1 радиатор 14 секций, 3 радиатора 10 секций), правая ветка 9 радиаторов (коридор, комната, 2 этаж гаража где - 1 радиатор 14 секций, 8 радиаторов 10 секций). Радиаторы максимум по 196 Вт. 1 секция, но учитывая температуру подачи будет в районе 70...80 Вт 1 секция (по расчетам теплопотерь этого 70...80 Вт хватает). Вопрос/уточнение: Так допустимо, такая разница по количеству радиаторов? На радиаторах будет:
- термоголовка Giacomini R470 (это точно)
- термостатический клапан с предварительной настройкой R415PTG (нужен расчет) или термостатический клапан с автоматическим динамическим регулированием расхода R415DB, насколько понял это предпочтительней. А на обратке тогда не принципиально какой клапан ставить, с преднастройкой или без. Можно R14TG, можно просто американку. Вопрос: если это применить, клапан R415DB, можно отбалансировать ветки системы или отбалансировать по каждому циркуляционному кольцу (кажется так правильней) и количество радиаторов на ветке не помешает этому? Если же использовать на радиаторах: термоголовка Giacomini R470, термостатический клапан R415TG, отсечной клапан R14TG (т.е. без всяких регулировок) то нужен расчет и возможно потребуется применение например "Danfoss Комплект регулятора перепада давлений ASV-PV +CNT с изменяемой настройкой". Так?