Falsecross написал: BV, на 40 А правда таких вообще не вижу. У меня автомат на 40. Стоит ли взять на 63А ? Типа , только однофазную (найти бы еще).
Falsecross,
- У Вас плита с чугунными блинами или стеклокерамика?
- Как часто Вы одновременно включаете все 4 конфорки и духовку? Руду не переплавляете в металл? :)
- Не обращали внимание что духовка работает как утюг - набрала температуру, и далее вкл/выкл/вкл/выкл - поддерживает.
- То же самое - если стеклокерамика, и если не включить на максимум ... См п 3.
- Автомат должен защищать провод, если провод дохлый - то и 25А будет нормально. И его же хватит для нормального использования плиты - если у Вас не фабрика кухня, и вы не готовите чаны супа на продажу.
Falsecross написал: У плиты потребляемая мощность - 8.7 кВт. Т
МАКСИМАЛЬНАЯ потребляемая. Которая в реальной жизни не используется. На авто спидометр до 220 км/час - часто так ездите? Если да, то когда и где? :)