20.02.2020 в 01:26:32
Здравствуйте! Хотелось бы совета. Запланировал приточную вентиляцию в 2-комнатной квартире 52 кв м. Запланировано оно было года 2 назад, тогда в продаже была В-Стат ФКО от Вентмашины, вот она мне и приглянулась. Установку планировал поставить на лоджии, вывел туда воздуховод из гостиной. Но потом решил остановить ремонт до выплаты ипотеки.
Настала пора таки доделывать балкон и вторую комнату. К сожалению В-Стат сняли с производства. У них такого класса теперь есть только ПВУ-350, что по мощности и по деньгам для моих условий - из пушки по воробьям. "Сателлит" устанавливается снаружи, мне не хочется вешать этот громоздкий ящик на стену, да и доступ для обслуживания проблематичен.
Ищу альтернативы. Рассматривал вот этих (коллега по работе предложил):
20.02.2020 в 01:45:22
Сальда еще посмотрите
20.02.2020 в 08:55:14
Sonic, В-стат-фко сняли с призводства из-за огромного количества жалоб на ее работу,однако в Тольятии ее разобрали,устранили все недостатки и начали выпуск ее-же под названием MiniBox Home 200,нормальная получилась установка,поставил их уже очень много.Сателит в Тольятти выпускается под названием Flat.Опять дешевле и лучше.Офис в Москве есть.
24.02.2020 в 18:46:18
Sonic, G4 для бытовой приточной вентиляции достаточно. Уголь и фотокатализ это происки маркетологов.
25.02.2020 в 03:53:01
Легкий, Не согласен.G7 получше будет и производительность не сильно роняет.
25.02.2020 в 12:40:25
КАТРАН написал: Легкий, Не согласен.G7 получше будет и производительность не сильно роняет.
КАТРАН, Не согласен с чем? Что G4 для приточной бытовой вентиляции достаточно? А нормативы гласят, что достаточно. F7 выше не обсуждался. ТС переживает, что четвертый класс по сравнению с девятым сильно проигрывает. Но девятый это лишнее, бытовая вентиляция это 4-7 класс. Все что предлагается выше F7, как правило погоды не делает и это чистый маркетинг.
25.02.2020 в 15:03:09
Легкий написал: Все что предлагается выше F7, как правило погоды не делает и это чистый маркетинг.
А если хочется ?? Почему не поставить ??? Но обязательно перед ним 3-4 класс очистки первым фильтром, чтобы не так быстро приходилось менять 9-й...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
25.02.2020 в 19:14:59
Ким написал:
Легкий написал: Все что предлагается выше F7, как правило погоды не делает и это чистый маркетинг.
А если хочется ?? Почему не поставить ??? Но обязательно перед ним 3-4 класс очистки первым фильтром, чтобы не так быстро приходилось менять 9-й...
Ким, Если хочется можно что угодно, я пытался рекомендовать ТС не отметать хорошую установку Б с фильтром четвертого класса.
25.02.2020 в 20:19:29
Легкий написал: я пытался рекомендовать
Все правильно Вы писали. Никаких двусмысленных фраз
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.02.2020 в 08:45:36
Легкий написал:
КАТРАН написал: Легкий, Не согласен.G7 получше будет и производительность не сильно роняет.
КАТРАН, Не согласен с чем? Что G4 для приточной бытовой вентиляции достаточно? А нормативы гласят, что достаточно. F7 выше не обсуждался. ТС переживает, что четвертый класс по сравнению с девятым сильно проигрывает. Но девятый это лишнее, бытовая вентиляция это 4-7 класс. Все что предлагается выше F7, как правило погоды не делает и это чистый маркетинг.
Легкий, Покажите мне нормативы,которые гласят,что в центре Москвы достаточно степени очистки G4? Я Вам сразу отвечу,что все эти нормы безнадежно устарели и умерли вместе с их создателями.И именно поэтому все современные новые Отечественные установки,чтобы удовлетворять современным требованиям качества очистки воздуха проходят тестирование не у нас,не в Америке или Европе а в Китае.Там очень грязный воздух и очень мощные институты по изучению этой беды и борьбы с ней.G4 там не котируется,это просто 2 слоя марли.
Даже тем людям,кому достаточно степени очистки G4,я переделывал фильтрующий блок-выкидывал родной и ставил перед установкой такой же,но карманного типа и на следующий диаметр,площадь фильтра резко больше,сопротивление меньше,менять-реже,стоимость часто такая же,как у маленького родного.
29.02.2020 в 10:57:53
КАТРАН написал: Покажите мне нормативы,которые гласят,что в центре Москвы достаточно степени очистки G4?
А без противогаза вообще можно находиться в центре Москвы, не?
Это без подколов, я просто не москвич, не знаю. :confused: Крайний раз вроде так ходили в Мавзолей, даже без респиратора, году в 82-м.
29.02.2020 в 12:20:36
Radio написал: Крайний раз вроде так ходили в Мавзолей, даже без респиратора, году в 82-м.
Приезжайте на чашку чая... многое изменилось...
29.02.2020 в 14:31:27
Radio написал: А без противогаза вообще можно находиться в центре Москвы, не?
Приезжайте - удивитесь !!!
Москвича, болтающегося в центре можно узнать по кислородной установке которую он таскает за собой. Все кто без нее это приезжие. Так что Все нормально ... :D :D :applause: ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
29.02.2020 в 14:49:03
Легкий написал: Уголь и фотокатализ это происки маркетологов
да вы правы в норме от угарного газа и СО защищает противогазный фильтр с гопкалитом имеющий строго определенный часы по наработке и кубатуре применительно к массе рег.патрона потом цикл регенерации а тут крохотная пластина активированного угля и ненормируемая кубатура с отсутствием регенерации это просто фейк
29.02.2020 в 14:51:59
Ким написал: Приезжайте - удивитесь !!
реально дышать нечем я приезжаю - дистанс всего 100 км в Москве воздух как в бане тяжелый и душный даже выходя из электрички в моем городе - просто озон какой то небесный даже возле станции ЖД а не где то в лесу
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу