20.02.2020 в 14:32:38
Здравствуйте! В кессоне стоит автоматика для управления скважинным насосом. Эта автоматика примерно раз в год ломается и перестает отключать насос при превышении давления и кессон затапливает.
Подскажите как грамотно сделать чтобы не затапливало?
20.02.2020 в 20:59:37
У вас система трубопроводов должна быть закрытая. Выставили нужное вам давление. Насос накачал сколько вам нужно и отрубился. Каким образом у вас вода в кессон попадает?
20.02.2020 в 21:07:08
blagodar написал: Подскажите как грамотно сделать чтобы не затапливало?
Поставить второй резервный датчик давления последовательно с первым. Также последовательно поставить датчик уровня - лягушку в кессон, чтобы насос выключался при аварии обоих датчиков. Будет трехкратное резервирование как в космосе :)
22.02.2020 в 19:01:59
Аварийный клапан по давлению со сливом обратно в скважину поставить.
24.02.2020 в 10:11:23
Спасибо! Сделаю пока так и буду периодически проверять их.
BV написал: Поставить второй резервный датчик давления последовательно с первым.
08.03.2020 в 14:15:04
Alexandr063 написал: Аварийный клапан по давлению со сливом обратно в скважину поставить.
Alexandr063, насос так может месяцами гонять воду по кругу, пока кто-то заметит поломку.
10.03.2020 в 17:52:40
Может...Но обычно на видном месте в магистраль ставится манометр, по которому контроль за давлением.
10.03.2020 в 20:37:38
blagodar написал: Спасибо! Сделаю пока так и буду периодически проверять их.
BV написал: Поставить второй резервный датчик давления последовательно с первым.
blagodar, на второй резервный датчик отключения насоса - зацепить сигнализацию аварии, если есть дополнительные нормально разомкнутые контакты, либо поставить сигнализацию со своим датчиком, у которого порог выше первого, но меньше второго.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу