Alex19955 написал: Установить автомат и УЗО в щите и проложить двухжильный кабель без зануления в розетке?
И не пользоваться электроприборами класса 1, в том числе автоматической стиральной машиной. Да, это самый правильный и безопасный вариант.
26.02.2020 в 13:51:08
Alex19955 написал: Установить автомат и УЗО в щите и проложить двухжильный кабель без зануления в розетке?
И не пользоваться электроприборами класса 1, в том числе автоматической стиральной машиной. Да, это самый правильный и безопасный вариант.
26.02.2020 в 14:03:01
AlexeyL написал: И не пользоваться электроприборами класса 1, в том числе автоматической стиральной машиной. Да, это самый правильный и безопасный вариант.
Это сарказм? Ведь в том числе и микроволновка, и компьютер и вообще большинство современной бытовой техники.
26.02.2020 в 14:09:22
id1678424 написал: Это сарказм?
Да.
Полагаю, что наименьшим из зол будет третий провод в кабелях и розетках от щита плюс ДСУП 10 мм2 меди между трубами и этажным щитом. Этот набор исключит все три проблемы: и "кусающуюся" машину, и удар током между машиной и трубой при аварии стояка, и пожар от ДСУП при аварии стояка.
26.02.2020 в 15:05:13
AlexeyL, может и более 10мм2
26.02.2020 в 16:03:37
AlexeyL,
BV написал: нет там разделения - см внимательно фото... От ореха на PEN выходят два провода - один наверх на планку PE, второй N - на щитовой рубильник. И да - это не PE в понимании существующих норм. Такое PE нельзя соединять со стояками воды и делать полноценную систему уравнивания
26.02.2020 в 16:04:36
AlexeyL написал:
id1678424 написал: Это сарказм?
Да.
Полагаю, что наименьшим из зол будет третий провод в кабелях и розетках от щита плюс ДСУП 10 мм2 меди между трубами и этажным щитом. Этот набор исключит все три проблемы: и "кусающуюся" машину, и удар током между машиной и трубой при аварии стояка, и пожар от ДСУП при аварии стояка.
AlexeyL,
BV написал: нет там разделения - см внимательно фото... От ореха на PEN выходят два провода - один наверх на планку PE, второй N - на щитовой рубильник. И да - это не PE в понимании существующих норм. Такое PE нельзя соединять со стояками воды и делать полноценную систему уравнивания.
26.02.2020 в 16:05:24
AlexeyL,
BV написал: нет там разделения - см внимательно фото... От ореха на PEN выходят два провода - один наверх на планку PE, второй N - на щитовой рубильник. И да - это не PE в понимании существующих норм. Такое PE нельзя соединять со стояками воды и делать полноценную систему уравнивания.
26.02.2020 в 16:14:40
AlexeyL написал:
id1678424 написал: Это сарказм?
Да.
Полагаю, что наименьшим из зол будет третий провод в кабелях и розетках от щита плюс ДСУП 10 мм2 меди между трубами и этажным щитом. Этот набор исключит все три проблемы: и "кусающуюся" машину, и удар током между машиной и трубой при аварии стояка, и пожар от ДСУП при аварии стояка.
AlexeyL,
BV написал: нет там разделения - см внимательно фото... От ореха на PEN выходят два провода - один наверх на планку PE, второй N - на щитовой рубильник. И да - это не PE в понимании существующих норм. Такое PE нельзя соединять со стояками воды и делать полноценную систему уравнивания.
26.02.2020 в 16:19:24
Alex19955 написал: это не PE в понимании существующих норм.
Уже было чуть выше.
"В понимании существующих норм" нужно либо отказаться от непредусмотренных проектом электроприборов класса 1, либо реконструировать весь дом. Любые промежуточные решения в той или иной мере нарушают нормы, с разным уровнем риска для жизни.
При этом соединять PEN проводник с трубами существующие нормы достаточно прямо разрешают. Цитата была.
26.02.2020 в 16:49:18
id1678424 написал: ...Приходил человек с прибором, один из щупов которого прикладывал к чему-то в электроплите, а второй щуп к мойке или крану на кухне. Вопрос: а что в данном случае меряют? Разницу потенциалов?
Чертовски интересно.. надо было в УК спросить, что измерялось таким способом... Вероятность стабильного электрического контакта мойки или крана, с заземленными общедомовыми частями, в нынешних реалиях 50/50... вполне может быть, что ничего не измерялось, просто происходила "имитация бурной деятельности".. имхо
26.02.2020 в 17:36:14
Ixtim написал: Вероятность стабильного электрического контакта мойки или крана, с заземленными общедомовыми частями, в нынешних реалиях 50/50...
Для измерения напряжения не обязателен металлоконтакт. Достаточно контакта трубы с землёй через бетон. Если напряжение в пределах 1 вольта - можно считать, что всё работает нормально. Если больше - есть проблема, и надо разбираться дальше. Да, неисправность может быть и на стороне заземления плиты, и на стороне водопровода.