Подскажите, пожалуйста, является ли приемлемым вариант проводки в металлических трубках за плинтусом как альтернатива заливке полов с гофрой? В многоэтажке. Хочется заменить проводку в жилой квартире. С учетом переноса шкафов из комнаты в комнату, заливка пола звучит как ночной кошмар. Пластиковые плинтуса стандартные ставить не хочется, а те что приличные - вроде бы предполагают только слаботочку.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

23.02.2020 в 04:26:21

Lino написал: Подскажите, пожалуйста, является ли приемлемым вариант проводки в металлических трубках за плинтусом как альтернатива заливке полов с гофрой?

ну как бы сравнение теплого и мягкого. В трубах - пожалуйста - но геморройно, дорого, и нужны специальные здоровые плинтуса, куда влезет эта трубка. Как-то обходить проемы дверей....

Гофра при заливке не обязательна, если не повредите кабель сапогами, лопатами, тачками. Но повредить можно и в гофре при неаккуратной работе.

Lino написал: Хочется заменить проводку в жилой квартире. С учетом переноса шкафов из комнаты в комнату, заливка пола звучит как ночной кошмар.

оба решения имеют проблемы и не факт, что в трубах - меньший кошмар.

Вообще капремонт в квартире с шкафами - кошмар.

Если же просто обновить подшаманить электрику - есть методы и попроще, но решать надо на месте и по фактическом состоянию дел

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.02.2020 в 08:49:53

Lino написал: вроде бы предполагают только слаботочку.

Без разницы

Как вариант кабель канал над плинтусом. Ещё вариант лимоневый плинтус ссылка

Lino написал: . С учетом переноса шкафов из комнаты в комнату, заливка пола звучит как ночной кошмар.

Lino написал: является ли приемлемым вариант проводки в металлических трубках за плинтусом как альтернатива заливке полов с гофрой?

А чем отличаются эти два предложения? Похоже желание уже появилось, но к замене проводки Вы ещё не готовы. Опять же один ремонт равен двум пожарам...

Lino написал: В многоэтажке.

Монолит? Кирпич? Панель?

Lino написал: Хочется заменить проводку в жилой квартире.

Зачем?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12265

23.02.2020 в 10:11:46

Lino написал: Можно ли в многоэтажке вести проводку в металлических трубах за плинтусом? . . . В многоэтажке.

Это возможно. По крайней мере прямого запрета на это нет. Но зачем в доме из негорючих материалов вести проводку в металлических трубах? В металлических трубах ведут проводку внутри стен из горючих материалов. У вас не внутри стены. Да и стены в многоэтажках делаются из негорючих материалов.

0

ИМХО (IMHO)

AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

23.02.2020 в 11:46:44

megrad написал: Похоже желание уже появилось, но к замене проводки Вы ещё не готовы.

Согласен. К тому же надо учесть что даже один обычный нг-лс 3х2,5 в плинтус засунуть проблема.

Если дом панельный вполне всё можно перетянуть по кабель-каналам, хотя родная схема обычно очень простая, т.е. число линий увеличить не получится.

Так-то подобная задача это начало капитального ремонта, который, кстати, можно делать и частями.

0
id1678424
id1678424
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

23.02.2020 в 12:08:33

AndyMirror написал: К тому же надо учесть что даже один обычный нг-лс 3х2,5 в плинтус засунуть проблема

Не всегда. Товарищ делал мелкий ремонт у себя, местами пришлось засунуть под деревянный плинтус как минимум 2 витой пары + ВВГнг-LS 2х1,5 + ВВГнг-LS 2х2,5. Это как минимум.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

23.02.2020 в 12:10:27

id1678424 написал: местами пришлось засунуть под деревянный плинтус как минимум 2 витой пары + ВВГнг-LS 2х1,5 + ВВГнг-LS 2х2,5. Это как минимум.

;) Речь о красиво, а не лишь засунуть. Под доску-дюймовку ещё больше запихать можно.

0
id1678424
id1678424
Новичок

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

23.02.2020 в 14:28:29

AndyMirror, :D Так-то там ребята по красоте заморачивались, пластиковый плинтус забраковали, как крайне неэстетичное решение на паркетном полу. Искали деревянный плинтус из необработанного дерева, чтобы самим проморить и лаком покрыть. И чтобы он при этом закрыл зазор между стеной и паркетом. Ну и чтобы кабеля влезли бонусом :) Но всё же справедливости ради отмечу, что тому человеку функционал важнее "красоты". Когда нет возможности найти баланс - кто-то жертвует красотой ради функционала, кто-то функционалом ради красоты. Все разные. :) Плинтус наподобие такого:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

23.02.2020 в 14:47:06

id1678424 написал: Плинтус наподобие такого:

отдает 60ми годами

0
Lino
Lino
Новичок

Регистрация: 23.12.2018

Москва

Сообщений: 18

23.02.2020 в 19:28:19

Спасибо большое за советы!

Проводка за плинтусами рассматривается как более легкий путь оттого, что двигать мебель внутри комнаты гораздо легче, чем вытаскивать её в соседние комнаты. Так как горизонтальные штробы запрещены, то часть проводки надо вести либо в плинтусах, либо полах. Неясно, вообще котируется данный вариант как капитальная замена проводке в стенах, или это так, самодеятельность (хотя, как выше написано, прямого запрета нет). Выглядит он как более дешевый - заливка пола по идее дороже, чем плинтуса или даже плинтуса с трубами за ними. А так мне вроде как и не нужна заливка пола.

Многоэтажка - панельная. Как раз деревянный плинтус на последней картинке мне хоть и не нравится, но выглядит гораздо приятнее для меня, чем пластиковые варианты выше (личная вкусовщина). В идеале хочется получить что-то типа https://ultrawood.ru/catalog/plintusy/plintus_ultrawood_art_base_5380_2440_x_110_x_10_mm_/ - что выглядит как деревянный покрытый равномерной краской плинтус

Ремонт планируется капитальный, со штроблением новых розеток. Перетянуть в старых каналах не вариант - их нет, провода намертво залиты в стены.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

23.02.2020 в 19:35:21

Lino написал: Неясно, вообще котируется данный вариант как капитальная замена проводке в стенах, или это так, самодеятельность

это так - быстро и на отвали Тем более что

Lino написал: Ремонт планируется капитальный, со штроблением новых розеток.

Lino написал: Перетянуть в старых каналах не вариант - их нет, провода намертво залиты в стены.

назовите серию дома...

Еще - не сказано что на полу сейчас? Если стяжка или наливной - никто не мешает снять по периметру, уложить провода и залить обратно

0