SergSB написал:

BV написал:
SergSB написал:
или мало.

песок не трещит

Песок не трещит, а полупесок может развалиться на куски.

SergSB, На фото - усадочные трещины, не ?

stad написал:
В вашем случае надо было водички чуть поболее лить. Ибо пластификатор может создавать обманчивое впечатление, что воды достаточно.
Цемент забрал всю воду, дал ещё и к тому же усадку.

Хорошо бы почитать про минимально необходимое соотношение вода/цемент = 0,23 .... Коротко - слегка влажное - и этого вполне достаточно для нормальной гидратации цемента.
Другой вопрос, что гидратация - процесс не быстрый, и нужно не допускать полного пересыхания в процессе созревания стяжки.

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

Я бы подождал, что будет в итоге. До наливного пола. Если забухтят участки, снять и перезалить. Если нет, расшить и отремонтировать трещины.

stad написал:
Вряд ли плиточный клей заполнит трещины. Что точно заполнит, так это эпоксидка. Но только после высыхания.
Какое покрытие финишное будет?

stad, наливной пол + линолеум

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

Вряд ли плиточный клей заполнит трещины. Что точно заполнит, так это эпоксидка. Но только после высыхания.
Какое покрытие финишное будет?

stad, можно ли эти трещины залить плиточным клеем?

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

SergSB написал:

BV написал:
SergSB написал:
или мало.

песок не трещит

Песок не трещит, а полупесок может развалиться на куски.

SergSB, полупесок - там трещины не усадочные, а деформационные, и вылезают позже.

Регистрация: 26.07.2014 Москва Сообщений: 1706

Подобный такыр и на природе, и в квартирах, происходит из за воды. Точнее, из за его исчезновения. Быстрое обезвоживание приводит к усадке и трещинам. Обезвоживание может быть из за впитывания основанием, утекания в трещины, затворения значительного количества цемента.
В вашем случае надо было водички чуть поболее лить. Ибо пластификатор может создавать обманчивое впечатление, что воды достаточно.
Цемент забрал всю воду, дал ещё и к тому же усадку.

BV написал:
SergSB написал:
или мало.

песок не трещит

Песок не трещит, а полупесок может развалиться на куски.

SergSB написал:
или мало.

песок не трещит

ИгорьPurnesh, bergauf hydrostop. Чтобы к соседям снизу не утекло.

Heisenberg333 написал:
Обработали гидроизоляцией.

Что за ГИ и зачем?

Мой опыт к Вашим услугам!

SergSB, где тонкий слой наоборот ничего не треснуло, где толстый там трещины.Как будто очень быстро пересыхает. Спасибо за советы! Проверим на прочность через несколько дней.

У Вас тонкий слой. Поэтому трещины появились быстро. Обычно с такими слоями работают с добавлением цемента, с хорошим перемешиванием, с небольшим кол-вом воды изначально + добавлением после окончания работ 1-2 раза в день.
Если реально делали гидроизоляцию, то можно пролить эти трещины раствором. Но это только если стяжка получилась очень твердой и не бухтящей. Если она уже сейчас как полупесок, то необходимо переделать.

Основание старая стяжка из бетона, трещин не было. Обработали гидроизоляцией. Толщина стяжки 2-3 см. Сколько воды было не видел, рабочий делал днем. А вечером такая картина. Может из за того что делал один и маленькими замесами? Он предлагает затереть трещины и говорит что всё будет нормально. Сверху планируем наливной пол.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Плохо загрунтовано основание, много воды в смеси. Если через пару недель бухтеть не будет, то жить можно. Увлажнять обильно неделю как минимум.

Heisenberg333, Вообще-то не нормально...
Какое основание для стяжки? Сколько добавляли воды? Толщина стяжки (судя по фото 25-30мм?)? "Песко бетон" чьего производства? Вентиляция какая?

Мой опыт к Вашим услугам!

Что в этом нормального ? Трещин очень много. Явно неправильно раствор сделали. Или много цемента или мало.

Вода была сверху в процессе заливки?

Здравствуйте! Залили стяжку песко бетоном м300. Добавляли пластификатор. Через два часа появились трещины. Почему так быстро? Переделывать? Или это нормально?