Nikitosik12345
Nikitosik12345
Новичок

Регистрация: 29.01.2020

Волгоград

Сообщений: 20

27.02.2020 в 07:32:56

Здравствуйте! Позавчера собрал щит и подключил к вводному кабелю. Ввод - фаза, ноль и земля. Когда включал УЗО (их 2) и АВ (8 шт.) одно УЗО выбило. Далее последовательным отключением АВ от линии выяснил, что выбивает из-за кабеля (NYM 3х2.5). Причём это небольшой метровый участок идет от РК для кондёра. Ни к чему не подключен (один конец просто висит в воздухе заизолированный). То есть подключаю кабель к РК - выбивает УЗО, отключаю - всё хорошо. Кабель заштроблен в стену. В чём может быть проблема? Пробита изоляция, утечка на арматуру, как это проверить? Есть мультиметр электронный дома. Можно ли устранить проблему не вскрывая штробу? Если нужна доп. информация и фото - могу приложить, скажите только, что нужно.

0
OlegCh
OlegCh
Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 560

27.02.2020 в 08:20:55

А вы померили сопротивление между каждой жилой и землей?

0

Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...

AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

27.02.2020 в 08:21:10

Скорее всего подружился ноль с землей. Где и как -уже не столь важно. Кабель менять, увы. Или включить без дифзащиты и посмотреть что будет. Но это опасно. Для жизни

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Nikitosik12345
Nikitosik12345
Новичок

Регистрация: 29.01.2020

Волгоград

Сообщений: 20

27.02.2020 в 08:47:55

OlegCh, нет, не мерял, сегодня померяю - скажу какие результаты.

0
Nikitosik12345
Nikitosik12345
Новичок

Регистрация: 29.01.2020

Волгоград

Сообщений: 20

27.02.2020 в 08:48:28

AirMakks, Обидно :sorry:

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

27.02.2020 в 08:54:37

Nikitosik12345, Замотанный конец размотайте .

0
AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

27.02.2020 в 09:04:06

dokar написал: Nikitosik12345, Замотанный конец размотайте .

dokar, тоже кстати вариант :)

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Nikitosik12345
Nikitosik12345
Новичок

Регистрация: 29.01.2020

Волгоград

Сообщений: 20

27.02.2020 в 11:47:55

dokar, это пробовал - не помогло

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

27.02.2020 в 11:57:35

Проверьте кабель. Узнайте какая жила или какие жилы не работают. А далее уже думайте что делать - или кабель поменять или где-то найти 0, землю рядом.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

27.02.2020 в 12:15:07

Nikitosik12345,
Что за распайка для кондера ? Зачем она понадобилась ? На линии от распайки висит ещё что-то ? И наконец , что показывает мультиметр в режиме прозвонки ? Эх, все клещами приходится вытягивать . :(

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116565

27.02.2020 в 16:22:25

Nikitosik12345 написал: В чём может быть проблема?

В изоляции кабеля.

Nikitosik12345 написал: Пробита изоляция,

естественно пробита...

Nikitosik12345 написал: утечка на арматуру,

или просто в бетон, или на жилу земля кабеля...

Nikitosik12345 написал: Есть мультиметр электронный дома.

если замыкание имеет низкое сопротивление - покажет, если относительно высокое - не покажет. По уму нужно замерять мегаомметром при высоком напряжении - не менее 1000вольт.

0