Николай краснодар написал: Для кондеев я бы реле времени не ставил. Практически на всех моделях присутствует пауза запуска компрессора, при выключении-включении, да ещё и разная по времени, даже в одной модели.

Николай краснодар, Запуск компрессора ни при чем. Блоки питания с кондерами. Почему-то уверен, что это инверторные модели.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

04.03.2020 в 23:00:29

Alexey_Spb написал: могут быть проблемы юридического характера

вроде автомат не опечатан, C или D, функцию ограничения мощности будут выполнять одинаково

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

04.03.2020 в 23:03:58

юра Т написал: C или D, функцию ограничения мощности будут выполнять одинаково

как бы не предназначены для быта... ....но тут такой быт, который больше офис напоминает :) по пусковым токам - точно...

PS Да, еще забыли, что наверняка не только ленты, но и все лампочки ЛЕД.

0
BilliDjons
BilliDjons
Новичок

Регистрация: 06.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

04.03.2020 в 23:05:21

BV написал: Почему-то уверен, что это инверторные модели.

Да, модели инверторные.

И все лампочки лед!

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

05.03.2020 в 08:39:48

Господа, не поленитесь сначала установить тип кондиционеров, если это традиционные- посчитать пусковой ток двух кондиционеров при условии, что рабочий 7,7А с учетом кратности минимум 5, добавьте пусковой ток холодильника, традиционно это ампер 10, плюс остальная мелоченвка найдется, и все это практически в одно время. Вот насчет ИмпБП СДЛ есть сомнения в больших пусковых токах, наверняка там есть такие себе нелинейные элементы под названием NTC, ограничивающие пусковой ток. Самый простой эксперимент- выключить АВ 32А и всех мощных потребителей, затем включить АВ и запускать нагрузки последовательно, с паузой.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.03.2020 в 11:10:06

юра Т написал:

BilliDjons написал: спрашиваю совета

я бы пересмотрел необходимость постоянного питания части оборудования, или сменил бы автомат на D32

юра Т, кстати, про D ... Прошлым летом SE дополнила серию Easy 9 2-полюсными (25-50А) и 3-полюсными (25-63А) автоматами 6кА с D-характеристикой для установки на вводе. По информации SE у них расцепители в пределах 10-14 In.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

05.03.2020 в 11:22:47

АлВас написал: Господа, не поленитесь сначала установить тип кондиционеров, если это традиционные- посчитать пусковой ток двух кондиционеров при условии, что рабочий 7,7А с учетом кратности минимум 5, добавьте пусковой ток холодильника, традиционно это ампер 10, плюс остальная мелоченвка найдется, и все это практически в одно время.

Современные кондишены и холодильники после подачи напряжения - сначала "думают" некоторое время, потом запускают компрессор, даже если они работали до отключения.

АлВас написал: Вот насчет ИмпБП СДЛ есть сомнения в больших пусковых токах, наверняка там есть такие себе нелинейные элементы под названием NTC, ограничивающие пусковой ток.

Если напряжение пропало на секунды, эти элементы горячие, как сказано выше. А насчет ЛЕД драйверов .... открываешь и оба-на ... китайская перемычка вместо них :)

АлВас написал: Самый простой эксперимент- выключить АВ 32А и всех мощных потребителей, затем включить АВ и запускать нагрузки последовательно, с паузой.

и все будет хорошо - пока не было последней капли в виде кондишенов - все было гуд

Abrikos написал: Прошлым летом SE дополнила серию Easy 9 2-полюсными (25-50А) и 3-полюсными (25-63А) автоматами 6кА с D-характеристикой для установки на вводе.

может и поможет решить проблему, но лучше ограничители пускового, чтобы меньше жечь контакты реле напряжения

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

05.03.2020 в 11:34:05

BilliDjons написал: Да, модели инверторные. И все лампочки лед!

Может начать с замены автомата? А то автоматы иногда ломаются и выполняют свою функцию не корректно. Или с экспериментов предварительно отключая некоторые линии, что бы попытаться найти зловредную линию, если таковая имеется.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

05.03.2020 в 11:35:18

BV, интересен сам факт дополнения бытовой серии такими автоматами. А с другой стороны, ничего особо удивительного. D-характеристика присутствует в МЭК 60898.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

05.03.2020 в 11:37:16

Abrikos написал: D-характеристика присутствует в МЭК 60898.

По нашим ГОСТам - нельзя...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140065

05.03.2020 в 11:37:56

ser000 написал: Или с экспериментов предварительно отключая некоторые линии, что бы попытаться найти зловредную линию, если таковая имеется.

Они все в сумме становятся зловредными. У автора темы - хороший автомат, исправно выполняющий свои функции.