АлВас написал:
Господа, не поленитесь сначала установить тип кондиционеров, если это традиционные- посчитать пусковой ток двух кондиционеров при условии, что рабочий 7,7А с учетом кратности минимум 5, добавьте пусковой ток холодильника, традиционно это ампер 10, плюс остальная мелоченвка найдется, и все это практически в одно время.
Современные кондишены и холодильники после подачи напряжения - сначала "думают" некоторое время, потом запускают компрессор, даже если они работали до отключения.
АлВас написал:
Вот насчет ИмпБП СДЛ есть сомнения в больших пусковых токах, наверняка там есть такие себе нелинейные элементы под названием NTC, ограничивающие пусковой ток.
Если напряжение пропало на секунды, эти элементы горячие, как сказано выше. А насчет ЛЕД драйверов .... открываешь и оба-на ... китайская перемычка вместо них :)
АлВас написал:
Самый простой эксперимент- выключить АВ 32А и всех мощных потребителей, затем включить АВ и запускать нагрузки последовательно, с паузой.
и все будет хорошо - пока не было последней капли в виде кондишенов - все было гуд
Abrikos написал:
Прошлым летом SE дополнила серию Easy 9 2-полюсными (25-50А) и 3-полюсными (25-63А) автоматами 6кА с D-характеристикой для установки на вводе.
может и поможет решить проблему, но лучше ограничители пускового, чтобы меньше жечь контакты реле напряжения