#6799114

За несколько лет накопилось ведерко фитингов и узлов с аксиальной запрессовкой
(после демонтажа и замены систем отопления и водоснабжения в новостройках и таунхаусах).
Сегодня при помощи строительного фена разобрал несколько соединений...Итог в фотоотчете...

Объект №1. ГК ПИК, ЖК "Черняховского 19". На данном объекте использована солянка из PEX труб PRADO, фитингов и гильз Sanext,Stout,Pro-aqua и откровенно китайских NO-Name. Эксплуатация около 2х лет.

Объект №2. м.Говорово, ЖК "Татьянин Парк". На данном объекте использована жуткая солянка из PEX труб Valtec, фитингов и гильз Sanext,фитингов Stout и BirPEX. Эксплуатация около 3х лет.

Объект №3. Таунхаус, Калужское шоссе. На данном объекте была комбинация арматуры ITAP/LUXOR/NTN/Tiemme и фитингов и труб REHAU. Эксплуатация около 8 лет.

Объект №4. м.Солнцево, ЖК "Лучи"от ЛСР На данном объекте использована солянка из фитингов и арматуры Valtec, фитингов и гильз REHAU. Срок эксплуатации около 3х лет.

В принципе комментарии не нужны..Все видно на фотографиях.

Rehau - полет нормальный...

Stout. При использовании гильзы нормальной длины - все ок (2 года эксплуатации).
При использовании "мастерами" Застройщика коротких гильз (без маркировки) есть проблемки.

Pro-aqua + PRADO . Соединения и трубы более-менее живы. Труба у PRADO при издевательствах феном на удивление хороша..

Sanext - жуткая печалька...Проверены фитинги с разных объектов.
Позже дополню фотоотчет.

BirPEX Фитинги живее Sanext , но труба при нагреве и деформациях рассыпается на клочки.

Объект №1. ГК ПИК, ЖК "Черняховского 19". На данном объекте использована солянка из PEX труб PRADO, фитингов и гильз Sanext,Stout,Pro-aqua и откровенно китайских NO-Name. Несколько фото для понимания мастерства подрядчиков ГК ПИК

Фум лента просто умиляет, в паре с латунью,чугунками и стальной оцинковкой.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

LDM (diplux) написал:
Фум лента просто умиляет, в паре с латунью,чугунками и стальной оцинковкой.

Поскольку форум читают не только профессионалы, желательно дать объяснение как должно быть.

LDM (diplux) написал:
BirPEX Фитинги живее Sanext , но труба при нагреве и деформациях рассыпается на клочки.

Подтверждаю. Но при весьма сильном перегреве. Если гнуть по фиттингу - лопается по кругу по краю фиттинга.

LDM (diplux) написал:
Фум лента просто умиляет,

Вроде поверх льна, или нет?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

LDM (diplux) написал:
Фум лента просто умиляет, в паре с латунью,чугунками и стальной оцинковкой.

Инженерные пустяки, строительная тема как та же шумоизоляция куда важнее будет, строят так что каждый шорох слышен за стенкой

Alex___dr написал:
желательно дать объяснение как должно быть.

Такое допустимо, по желанию !