За несколько лет накопилось ведерко ;) фитингов и узлов с аксиальной запрессовкой (после демонтажа и замены систем отопления и водоснабжения в новостройках и таунхаусах). Сегодня при помощи строительного фена разобрал несколько соединений...Итог в фотоотчете...

Объект №1. ГК ПИК, ЖК "Черняховского 19". На данном объекте использована солянка из PEX труб PRADO, фитингов и гильз Sanext,Stout,Pro-aqua и откровенно китайских NO-Name. Эксплуатация около 2х лет.

Объект №2. м.Говорово, ЖК "Татьянин Парк". На данном объекте использована жуткая солянка из PEX труб Valtec, фитингов и гильз Sanext,фитингов Stout и BirPEX. Эксплуатация около 3х лет.

Объект №3. Таунхаус, Калужское шоссе. На данном объекте была комбинация арматуры ITAP/LUXOR/NTN/Tiemme и фитингов и труб REHAU. Эксплуатация около 8 лет.

Объект №4. м.Солнцево, ЖК "Лучи"от ЛСР На данном объекте использована солянка из фитингов и арматуры Valtec, фитингов и гильз REHAU. Срок эксплуатации около 3х лет.

0
LDM (diplux)
LDM (diplux)
Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 281

08.03.2020 в 02:08:03

В принципе комментарии не нужны..Все видно на фотографиях.

Rehau - полет нормальный...

Stout. При использовании гильзы нормальной длины - все ок (2 года эксплуатации). При использовании "мастерами" Застройщика коротких гильз (без маркировки) есть проблемки.

Pro-aqua + PRADO . Соединения и трубы более-менее живы. Труба у PRADO при издевательствах феном на удивление хороша..

Sanext - жуткая печалька...Проверены фитинги с разных объектов. Позже дополню фотоотчет.

BirPEX Фитинги живее Sanext , но труба при нагреве и деформациях рассыпается на клочки.

0
LDM (diplux)
LDM (diplux)
Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 281

08.03.2020 в 03:27:24

Объект №1. ГК ПИК, ЖК "Черняховского 19". На данном объекте использована солянка из PEX труб PRADO, фитингов и гильз Sanext,Stout,Pro-aqua и откровенно китайских NO-Name. Несколько фото для понимания мастерства подрядчиков ГК ПИК ;)

Фум лента просто умиляет, в паре с латунью,чугунками и стальной оцинковкой.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

08.03.2020 в 11:33:11

LDM (diplux) написал: Фум лента просто умиляет, в паре с латунью,чугунками и стальной оцинковкой.

Поскольку форум читают не только профессионалы, желательно дать объяснение как должно быть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135505

15.03.2020 в 02:29:10

LDM (diplux) написал: BirPEX Фитинги живее Sanext , но труба при нагреве и деформациях рассыпается на клочки.

Подтверждаю. Но при весьма сильном перегреве. Если гнуть по фиттингу - лопается по кругу по краю фиттинга.

LDM (diplux) написал: Фум лента просто умиляет,

Вроде поверх льна, или нет?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

15.03.2020 в 18:31:17

LDM (diplux) написал: Фум лента просто умиляет, в паре с латунью,чугунками и стальной оцинковкой.

Инженерные пустяки, строительная тема как та же шумоизоляция куда важнее будет, строят так что каждый шорох слышен за стенкой

Alex___dr написал: желательно дать объяснение как должно быть.

Такое допустимо, по желанию !