#6800305

Всем здравствуйте. Квартира на втором этаже. У каждой квартиры своя разводка отопления. Идёт в полу по всему периметру квартиры.
Все радиаторы закрыты, кроме змеевика в ванне. Может есть какой-нибудь кран с терморегулятором на подачу? А то только нахожу на радиаторы.А на них не нужно они и так закрыты весь год. Спасибо!

Окна постоянно не вариант , маленькие дети.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

vital89rus написал:
В квартире жарко 28-31 градус . . . Все радиаторы закрыты . . . . А то только нахожу на радиаторы. А на них не нужно они и так закрыты весь год.

На приведённом вами фото один кран на радиаторе открыт полностью, а другой открыт наполовину.
И как это стыкуется с вашим "они и так закрыты весь год"?
Закройте все краны на радиаторах - красные ручки-бабочки должны быть поперёк.

vital89rus написал:
Может есть какой-нибудь кран с терморегулятором на подачу?

У вас же должна быть управляющая компания. Узнайте в УК - есть ли на каждую квартиру терморегулятор? Может и не быть.

ИМХО (IMHO)

vital89rus написал:
Окна постоянно не вариант , маленькие дети.

Для них это будет только на пользу.

vital89rus, установить КИВ-125 в стены каждого отдельного помещения, вентканалы проверить на работоспособность.

ADM05 написал:
Узнайте в УК - есть ли на каждую квартиру терморегулятор? Может и не быть.

Точнее - таких не бывает.
Разве что квартира со своим котлом, и уличный датчик

Всем спасибо. Читаем про КИВ-125 и подобное.

vital89rus, для начала обеспечить заведомо нормальный приток воздуха (все окна в режим вентиляции), после этого проверить работоспособность системы вентиляции (прикладывая лист бумаги к вентрешётке), через пару часов измерить температуру. Результаты написать.

Mazayac написал:
для начала обеспечить заведомо нормальный приток воздуха (все окна в режим вентиляции), после этого проверить работоспособность системы вентиляции (прикладывая лист бумаги к вентрешётке), через пару часов измерить температуру. Результаты написать

Всё верно. Еще точнее функциональность приточно-вытяжной естественной вентиляции можно проверить зажигалкой, поднеся её к вытяжной решетке вент.канала. Если при открытых окнах (в режиме микровентиляции или установленных приточных клапанах) пламя зажигалки отклоняется почти горизонтально - значит вент.каналы функционируют нормально.

Если же нет, то необходимо проверить работоспособность вент.каналов.

vital89rus написал:
Читаем про КИВ-125 и подобное

Вот в корне неверное это решение. Нужно использовать приточные клапаны пластиковых окон, которые располагаются на верхней части открывающихся пластиковых дверок окон.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, производительность даже кив-ов приличного сечения находится на грани допустимого (на 1 человека в комнате гарантированно хватит), в достаточность воздухообмена оконных встраиваемых я вообще не верю.

Mazayac написал:
производительность даже кив-ов приличного сечения находится на грани допустимого (на 1 человека в комнате гарантированно хватит

К сожалению, это далеко не всегда так, как Вы думаете. Т.е. в частном случае Вы правы, а в общем случае - Вы неправы.

Mazayac написал:
находится на грани допустимого (на 1 человека в комнате гарантированно хватит), в достаточность воздухообмена оконных встраиваемых я вообще не верю

Ваше право верить или не верить в санитарные нормы по вентиляции. Вот только законы физиологии от Ваших "верований" никак не зависят.

Вообще не вижу смысла цитировать Вам нормы. Ибо кто хочет - сам их найдет и изучит. А кто не хочет - тому хоть кол на голове теши.

Извините, но общая тональность разговора вообще глупая. Типа я не верю в законы физики, а ты веришь!

Прямо как у Гоголя: "А доедет ли то колесо?".

Может перестанете заниматься гаданием на кофейной гуще, а будете оперировать расчётами в соответствии с нормами?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
функциональность приточно-вытяжной естественной вентиляции можно проверить зажигалкой, поднеся её к вытяжной решетке вент.канала

Есть шанс запалить залежи пылищи.
Полоска туалетной бумаги безопаснее

Inch1964 написал:
Вот в корне неверное это решение. Нужно использовать приточные клапаны пластиковых окон, которые располагаются на верхней части открывающихся пластиковых дверок окон.

Расход воздуха их весьма скромный, для нормальной работы вентиляции - нужно несколько.
Кив квадро - более разумное решение

BV написал:
Есть шанс запалить залежи пылищи.

Да, есть такой шанс. Но не нужно же подносить зажигалку к залежам пылищи! Тут нужно думать мозгами, а не пятой точкой!
И если думать мозгами, то никогда не запалите "залежи пылищи". И по опыту, чтобы запалить залежи пылищи, нужна не зажигалка, а паяльная бензиновая лпмпа.

BV написал:
Расход воздуха их весьма скромный, для нормальной работы вентиляции - нужно несколько.
Кив квадро - более разумное решение

Извините, но это Ваше выражение - вообще беЗсмысленно! Не надо писать измышлизмы! Нужно писать ТОЛЬКО результаты расчетов, опирающихся на формулы, но не на "измышлизмы". Прежде, чем давать беЗсмысленные советы, Вам нужно научиться делать расчёты. А без расчётов - все Ваши советы можно воспринимать только как "измышлизмы" неуча (извините за горькую правду).

А пока Вы только пишете про "сферического коня в вакууме". Т.е. реальных расчетов Вы не делали. А я делаю их всегда, при производстве теплорасчета.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Да, есть такой шанс. Но не нужно же подносить зажигалку к залежам пылищи! Тут нужно думать мозгами, а не пятой точкой!

Тем не менее - совет не хороший - огонь и вентиляция....

Inch1964 написал:
Нужно писать ТОЛЬКО результаты расчетов, опирающихся на формулы, но не на "измышлизмы"

У клапана - максимум 35м3 час при 10Па.
Если перепад меньше - то меньше.
Т.е. 1шт для комнаты 10м2 еще нормально, на большую - надо уже 2шт.
В них нет даже простейшего фильтра.
Хотя у них и есть аккустические козырьки.... но так себе...

BV написал:
Тем не менее - совет не хороший - огонь и вентиляция....

Тогда купите анемометр. А оценки "хороший или не хороший" - оставьте для бабушек у подъезда".

BV написал:
У клапана - максимум 35м3 час при 10Па.

Поймите, что это беЗсмысленная характеристика, которой не бывает в реальном мире. Что такое 35 м3, и что такое 10 Па?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV написал:
У клапана - максимум 35м3 час при 10Па.
Если перепад меньше - то меньше.
Т.е. 1шт для комнаты 10м2 еще нормально, на большую - надо уже 2шт

Извините, но это уже "измышлизмы".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.