Eugeniy_ написал:
теоретически факторы 1 и 2 очень даже могут влиять на появление гармоник большой мощности.
Eugeniy_ написал:
гармонических составляющих напряжения питания, которые имеют большую мощность.
я от Вас уже несколько раз пытался получить ответ "сколько вешать в граммах" ,
а Вы как рыбак после рюмки "я воооооот такую рыбу поймал" :)
Eugeniy_ написал:
Вопрос №1 для меня представляет сугубо теоретический, но всё-таки большой интерес. Так как задача неординарная.
Били себя пятками в грудь? Данные есть - делать нех.... - считайте!
Eugeniy_ написал:
Для выбора нормального контактора необходимо знать величину просадки напряжения питания, его длительность и скорость срабатывания контактора.
Вовсе не так, и об этом твердится с начала темы...
Но тоже вариант - взять осциллограф, сварочник, и посмотреть, какой звиздец творится в сети при работе сварочника....
BV, и посчитаю!!! потом и поговорим на эту тему предметно!
тот, кто потерял интерес к неординарным задачам - пропащий человек. и всё равно, что там кто подумает: "нех делать" мне или не нех.
АлВас написал:
Но с появлением термина МОДУЛЯЦИЯ далее разговор теряет смысл...
:applause: :D
BV, что не так с применением этого термина?! есть сигнал некоей центральной частоты, амплитуда которого изменяется по закону внешнего сигнала (заряд и разряд конденсатора СА). если смущает только величина напряжения, то это ничего не значит.
Eugeniy_, да все нормально, термин имеет весьма широкое значение....
Модуляция с периодом 50 миллисекунд - тоже модуляция
Eugeniy_,
Теперь внимательно смотрим на Вашу ситуевину.
Дом без газа, значит электроплита с электродуховкой. Это до 7 кВт (32 А). Значит счетчик должен быть на 50 А и ввод для плиты 6 медных квадрат.
Если раздельное - то 6 квадрат для плиты и не менее 4 кв. для всего остального. Вот на второй ввод контактор и вешаете?
Или все через 1 линию на 2,5 кв???
Поскольку сварочные инверторы это большая емкостная нагрузка то включали бы его в сеть для плиты и не мучали бы контактор.
И не было бы галдежу от незнания электротехники с РЭА в том числе.
Прочитать о переходных процессах и понимать физику с умением применять эти знания - это не одно и тоже.
Если не трудно - перед рассчетами выложите сюда постановку задачи.
Как Вы считаете, разве не разумно понимать, что именно считаем и как оценивать результат расчетов, как полученный результат повлияет на ответ на вопрос - "может ЭТО действовать на катушку реле и как именно"
Микитович написал:
то включали бы его в сеть для плиты и не мучали бы контактор.
Маленькая неувязочка :)
https://yadi.sk/d/6Ln-dEjR9JYUug
Сеть для электро плиты находится после контактора по ходу распределения энергии.
Микитович написал:
и ввод для плиты 6 медных квадрат.
у автора ОБЩИЙ ввод 6мм2 а не 10мм2 - спецы же проект делали за деньги :D
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Строка 6мм2, столбец "одного двухжильного" - правильно, всего 40А.
А вводной АВ какбы вроде бы 50А
Eugeniy_ написал:
теоретически факторы 1 и 2 очень даже могут влиять на появление гармоник большой мощности.
Eugeniy_ написал:
гармонических составляющих напряжения питания, которые имеют большую мощность.
я от Вас уже несколько раз пытался получить ответ "сколько вешать в граммах" ,
а Вы как рыбак после рюмки "я воооооот такую рыбу поймал" :)
Eugeniy_ написал:
Вопрос №1 для меня представляет сугубо теоретический, но всё-таки большой интерес. Так как задача неординарная.
Били себя пятками в грудь? Данные есть - делать нех.... - считайте!
Eugeniy_ написал:
Для выбора нормального контактора необходимо знать величину просадки напряжения питания, его длительность и скорость срабатывания контактора.
Вовсе не так, и об этом твердится с начала темы...
Но тоже вариант - взять осциллограф, сварочник, и посмотреть, какой звиздец творится в сети при работе сварочника....
Eugeniy_ написал:
теоретически факторы 1 и 2 очень даже могут влиять на появление гармоник большой мощности.
Eugeniy_ написал:
гармонических составляющих напряжения питания, которые имеют большую мощность.
я от Вас уже несколько раз пытался получить ответ "сколько вешать в граммах" ,
а Вы как рыбак после рюмки "я воооооот такую рыбу поймал" :)
Eugeniy_ написал:
Вопрос №1 для меня представляет сугубо теоретический, но всё-таки большой интерес. Так как задача неординарная.
Били себя пятками в грудь? Данные есть - делать нех.... - считайте!
Eugeniy_ написал:
Для выбора нормального контактора необходимо знать величину просадки напряжения питания, его длительность и скорость срабатывания контактора.
Вовсе не так, и об этом твердится с начала темы...
Но тоже вариант - взять осциллограф, сварочник, и посмотреть, какой звиздец творится в сети при работе сварочника....
BV,
Вот пусть сначала схему предоставит. Напроектированную. За которую деньгУ Уплачено. У-у-у.
ЗЫ.
У меня с этого источника все блокируется. Цинзюра, блин ее медь.
Микитович написал:
Вот пусть сначала схему предоставит. Напроектированную. За которую деньгУ Уплачено. У-у-у.
Вкратце - вводной 50А, УЗО Sтип/100ма, 6мм2 ввод, вводной рубильник щита, неотключаемая часть - две розетки (с дифф защитой эл механика) и через выключатель управление катушкой контактора.
Далее контактор рвет фазу и все остальное в квартире.
При питании сварочника от отключаемых контактором розеток (дифзащита есть) и появилась эта тема :)
Прокси - не прокси.
В данном случае может в инверторе плохая гальваническая развязка, или утечка на корпус может быть. Вот диф и начинает.
Хотя нет "при включении через отдельно стоящие розетки на отдельных дифах (до контактора) сварочник работал стабильно."
АлВас написал:
Но с появлением термина МОДУЛЯЦИЯ далее разговор теряет смысл...
:applause: :D
BV, что не так с применением этого термина?! есть сигнал некоей центральной частоты, амплитуда которого изменяется по закону внешнего сигнала (заряд и разряд конденсатора СА). если смущает только величина напряжения, то это ничего не значит.
Eugeniy_, да все нормально, термин имеет весьма широкое значение....
Модуляция с периодом 50 миллисекунд - тоже модуляция
BV, Сигнал с периодом 50 миллисекунд перестаёт быть сигналом?!
Если это не модуляция, то как это по-вашему называется? Каким-то специальным термином? Интересно прям...
Микитович написал:
то включали бы его в сеть для плиты и не мучали бы контактор.
Маленькая неувязочка :)
https://yadi.sk/d/6Ln-dEjR9JYUug
Сеть для электро плиты находится после контактора по ходу распределения энергии.
Микитович написал:
и ввод для плиты 6 медных квадрат.
у автора ОБЩИЙ ввод 6мм2 а не 10мм2 - спецы же проект делали за деньги :D
http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Строка 6мм2, столбец "одного двухжильного" - правильно, всего 40А.
А вводной АВ какбы вроде бы 50А> цитируемый текст
BV, Микитович, Устал уже писать что включал СА в розетки С1 и С2 и он прекрасно работал. Какая розетка плиты? О чем сейчас речь?! Опять же устал писать о том, что ввод НЕ «СПЕЦЫ» ДЕЛАЛИ, а строители и для изменения его сечение нужно согласование ТУ!!! Успокойтесь уже со своей критикой!! Никогда в квартире не будет общее потребление такое, на какое не рассчитан вводной провод!!
Смысл применения контактора - выключить одним нажатием при выходе из квартиры ВСЁ кроме холодильника и морозилки.