Начнём с того что инверторные блоки питания (и сварочники в том числе) нагрузка - НЕЛИНЕЙНАЯ !
А вовсе не ёмкостная.
Лень разжевывать, поэтому копипаста с первого попавшегося в сети букваря:
Первым признаком перегрузки сети компьютерными нагрузками является проявление самой интенсивной - третьей гармоники. Ее появление можно определить, даже не имея анализатора спектра, способного построить красивую картинку, вроде той, что приведена на рис. 24. Для элементарного анализа достаточно простейшего осциллографа.
Если у синусоиды появляется плоская вершина (как бы "выеденная" большим импульсным током), - это первый признак: в сети появилась третья гармоника, сеть слегка перегружена нелинейными нагрузками.
Если вершина синусоиды начинает заостряться, значит кроме третьей в сети появилась и пятая гармоника: сеть сильно перегружена нелинейными нагрузками.
Если на синусоиде появились волны - значит уже и седьмая гармоника видна невооруженным взглядом: нужно принимать какие-то меры.

Рис. 23в. Ток потребления нелинейной нагрузки в цепи переменного тока.
Так штА саппорт ЭКФ прав...
Что именно эта "ресанта" на самом деле выдаёт в сеть - даже аллах не ведает. Дерьмо китайское, да еще и не известно в каком состоянии...
Да и контактор замените на нормальный. Этот вы уже подпалили сварочником.
Хотите считать ?
Измерьте полное сопротивление петли фаза-ноль на входе в контактор и посчитайте падение напряжения.