Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

20.03.2020 в 01:41:44

доброго времени суток собрал щит для квартиры. в щите установлены реле напряжения zubr d2-40, два импульсных реле hager epn510 для управления освещением. перед монтажом щита в нишу проверяю правильность сборки - ошибок нет. для проверки импульсного реле подключаю на соответственные клеммы лампочку и кнопку. при нажатии на кнопку происходит скачок напряжения (больше 250в) и срабатывает реле напряжения по верхнему пределу (не всегда, но часто). если менять состояние реле при помощи переключателя на лицевой стороне корпуса - напряжение не меняется. подключил мультиметр, если верить показаниям - напряжение в момент переключения реле скачет до 260-400в. в журнале реле напряжения величина напряжения сработки - 260-270в. такая же ситуация и со вторым импульсным реле. если в реле напряжения включить "профессиональную модель времени отключения при выходе напряжение за пределы" - проблема уходит кто-то сталкивался с таким? спасибо

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2020 в 02:18:24

Во первых. Что за лампочка? Во вторых. Щит подключен штатно? В третьих. Есть еще какая нибудь нагрузка на щите? В четвертых. Попробуйте включать БП ноутбука к этому щитку. Не отключается ли реле напряжения?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

20.03.2020 в 03:06:51

exelero84 написал: при нажатии на кнопку происходит скачок напряжения (больше 250в) и срабатывает реле напряжения по верхнему пределу (не всегда, но часто). ..... подключил мультиметр, если верить показаниям - напряжение в момент переключения реле скачет до 260-400в. в журнале реле напряжения величина напряжения сработки - 260-270в.

индуктивный выброс напряжения от катушки реле, обычная модель - срабатывание 0,04 сек при напряжениях до 280вольт

exelero84 написал: если менять состояние реле при помощи переключателя на лицевой стороне корпуса - напряжение не меняется.

катушка не работает - нет выброса

exelero84 написал: если в реле напряжения включить "профессиональную модель времени отключения при выходе напряжение за пределы" - проблема уходит

задержка 0.5 секунды при напряжениях до 264 вольт

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

20.03.2020 в 08:50:19

Параллельно обмотке реле варистор не получится прилепить?

0
Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

20.03.2020 в 09:53:52

ПPOPAБ написал: Во первых. Что за лампочка? Во вторых. Щит подключен штатно? В третьих. Есть еще какая нибудь нагрузка на щите? В четвертых. Попробуйте включать БП ноутбука к этому щитку. Не отключается ли реле напряжения?

ПPOPAБ,

  • лампочка светодиодная. но если лампочку отключить и нажимать только на кнопку - ситуация таже
  • щит на столе, никакая другая нагрузка не подключена

АлВас написал: Параллельно обмотке реле варистор не получится прилепить?

АлВас, колхозить на хочется

0
Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

20.03.2020 в 09:55:53

может есть какие-то ограничители такого скачка?

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

20.03.2020 в 10:05:02

Но какие-то ограничители тоже придется колхозить, как иначе?

0
Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

20.03.2020 в 10:15:40

АлВас написал: Но какие-то ограничители тоже придется колхозить, как иначе?

АлВас, варистор подключить могу, выводы реле кнопки и лампочки выведены через клеммы на din рейке. могу ножки варистора вместе в проводом обжать ншви. варистор подключаю параллельно катушке? какой тип или номинал выбрать (не разбираюсь в этом)?

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

20.03.2020 в 14:18:56

exelero84 написал: кто-то сталкивался с таким?

Похоже просто криво собрано по электромагнитной совместимости. .

exelero84 написал: может есть какие-то ограничители такого скачка?

Есть, но с вероятностью 99,999...% они НЕнужны.

НУЖНО искать и устранять причину, а НЕ бороться с последствиями! .

exelero84 написал: могу ножки варистора вместе в проводом обжать ншви. варистор подключаю параллельно катушке? какой тип или номинал выбрать (не разбираюсь в этом)?

Если НЕ разбираетесь то НЕ делайте, а то и с угаданным правильным номиналом будет высокая вероятность ВЗРЫВА, ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ электрическим током!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2020 в 16:13:25

exelero84 написал: лампочка светодиодная. но если лампочку отключить и нажимать только на кнопку - ситуация таже
щит на столе, никакая другая нагрузка не подключена

А шо вы еще тогда хотите? :eek: Попробуйте БП ноута подключить без импульсного реле - наверняка реле напряжения отключится. А если будете использовать лампу накаливания, либо пригрузите этот щиток на киловатт активной нагрузкой, либо запитаете от сети с большим ТКЗ, то вряд-ли будут такие проблемы.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

20.03.2020 в 17:01:10

Х/з, или собрано непонятно как, или что, но моя парочка- РН + имп. реле на столе ни при каком напряжении, вплоть до верхнего предела отсечки ни разу не взбрыкнуло, сколько не пытал их.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2020 в 18:12:10

АлВас написал: но моя парочка- РН + имп. реле на столе

Модель РН - та-же самая? Полное сопротивление петли фаза-ноль - аналогичное? Может удлиннитель добавить метров 30 да полквадрата сечением... Лямпочка светоидиотная - из одной с ТС серии? У мну один светоидиотный светильник вообще помеху в УКВ диапазоне гонит.

Слабая сеть и третья гармоника всему виной.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

20.03.2020 в 18:29:12

Лампа таки СД с электронным балластом, гнать помехи просто обязана, остальное, естественно, смоделировать один в один не выйдет, но проверит не сложно. Мало ли...

0
Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

20.03.2020 в 19:57:27

АлВас написал: Х/з, или собрано непонятно как, или что, но моя парочка- РН + имп. реле на столе ни при каком напряжении, вплоть до верхнего предела отсечки ни разу не взбрыкнуло, сколько не пытал их.

АлВас, в воскресение выложу фото щита чтобы не было вопросов в правильности монтажа для катушки имеет значение на какой из контактов фазу подавать?

0
Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

20.03.2020 в 20:07:56

нашел фото ещё одного щита. в нём иногда проявляется такая же проблема, но т.к. свет запитан через переключатель фаз (ввод трехфазный) - это незаметно. по схеме щита: тут после переключателя фаз стоит автомат на 10а, после него четыре импульсных реле. думаю по фото понятно что куда подключено. все лампочки - светодиодные p.s. в щите три реле напряжения zubr d32t, режим pro отключён

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу