Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

03.04.2020 в 20:35:08

ashim1990 написал: Надо ставить умягчитель

Не дешевая затея.

ashim1990 написал: или менять бойлер.

Нет смысла, если основной бак целый. У него тупо сдох термостат - не работал правильно, тупо перегревал и сдох.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

03.04.2020 в 22:23:33

jekasus написал: У него тупо сдох термостат - не работал правильно, тупо перегревал и сдох.

Но ведь он и дальше так будет работать. Там конструкция такая.

0
Аватар пользователя
Александр12

Местный

Регистрация: 26.11.2011

Сообщений: 818

04.04.2020 в 12:40:56

jekasus написал:

ashim1990 написал: Надо ставить умягчитель

Не дешевая затея.

ashim1990 написал: или менять бойлер.

Нет смысла, если основной бак целый. У него тупо сдох термостат - не работал правильно, тупо перегревал и сдох.

jekasus, Термостат не сдох,как и писал выше,после прочистки все нормально работает,вот только с такой водой такая конструкция будет опять быстро накапливать накипь,быстро забьет зазор между тэном и трубкой с колбами датчиков.И естественно опять начнет отключаться аварийный термостат.Надеюсь позже,после этой пандемии,куплю просто нагреватель другой конструкции,лиш бы подходил к баку.В настоящее время купить нет никакой возможности.

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

04.04.2020 в 14:10:46

Александр12 написал: Надеюсь позже,после этой пандемии,куплю просто нагреватель другой конструкции,лиш бы подходил к баку.

К сожалению, они все такой конструкции. Малый диаметр фланца в этом бойлере, все рядом.

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

05.04.2020 в 00:19:54

Диаметр 62 мм всего. Конечно, "мостик" будет появляться быстро при жесткой воде. :(

0
Аватар пользователя
Александр12

Местный

Регистрация: 26.11.2011

Сообщений: 818

05.04.2020 в 17:58:26

ashim1990 написал:

Александр12 написал: Надеюсь позже,после этой пандемии,куплю просто нагреватель другой конструкции,лиш бы подходил к баку.

К сожалению, они все такой конструкции. Малый диаметр фланца в этом бойлере, все рядом.

ashim1990, До того,как закрывали вьезды в города,был в магазине,хотел купить реле.Продавец меня убедила сначала вскрыть бойлер,сказав что реле редко выходят из строя.Показывала конструкцию,где расстояние между тенами и трубкой датчиков было гораздо побольше.А фланец почти такой же.Как выберусь гляну и все померю.Если подойдет к моему бойлеру,то куплю.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.04.2020 в 09:30:20

Александр12, может это и не Ваш случай, но стоит иметь ввиду. Я столкнулся с тем, что срабатывание датчика перегрева бойлера Фагор вызывало тепло, что выделялось на плохо обжатом контакте разъёма провода. Ножевой разъём-лягушка размера 6,3 мм был обжат не на очищенную часть провода, а на изоляцию.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу