28.03.2020 в 11:11:49
Добрый день. Имеется фильтр Honeywell FK06 1/2" AA с редуктором давления(холодная вода). С недавнего времени стал появляться стук, стрелка манометра прыгает как заводная. Сие явление появляется только когда кто-то из соседей по стояку включает воду. Подскажите, пожалуйста, возможные причины данного стука.. редуктор под замену? Или проблема в чем-то другом? С горячей водой проблем нет, там такой же фильтр стоит.
28.03.2020 в 12:31:03
denvio, А если перекрыть у вас отсечные краны, стук когда соседи включают воду (пусть и слабый от труб) остается? Судя по описанию, проблема не в вашем редукторе. Он лишь пытается отрабатывать скачки давления. Обратные клапана установлены?
28.03.2020 в 15:11:40
AKI, обратных клапанов нет. Если перекрыть воду, то по стояку чувствуется вибрация и стук, да и слышно нормально.
28.03.2020 в 18:00:23
denvio, Проблема у соседей. Скорее всего старый смеситель. Это вредно для всего стояка, поэтому надо найти нарушителей и посоветовать исправить проблему. Этот стук - серия гидроударов. А вам нужно после счетчика поставить обратный клапан. Тогда даже в случае стука редуктор не будет сходить с ума. Но только если у вас нет разбора.
28.03.2020 в 19:07:46
Клапан получается между счетчиком и редуктором, верно? А что значит нет разбора?
30.03.2020 в 09:24:20
Большое спасибо за консультацию
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу