Всем привет! Задался вопросом подключения электрокотла "пирамида". Задача состоит в следующем: Хочу управлять котлом посредством wi-fi реле. Но не просто вкл/выкл, но и переключением ступеней нагрева. Что сделано: Вмонтированы датчики температуры на вход и выход котла и переделана большая часть его схемы, установлен датчик потока воды.
А вопрос, собственно, состоит в следующем: Насколько плохо размыкать нулевой провод, идущий к катушкам контакторов управления ТЭНами, при условии, что при нормальной работе данный участок будет замкнут, а размыкаться будет, когда что-то пойдёт не так, например остановится насос или заглючит wi-fi реле и произойдёт перегрев. Просто в моём случае, чтобы размыкать фазу придется ставить доп. контактор для размыкания 2х линий по защите.
Схему этого безобразия нарисую чуть позже.
Это схема, которая у меня получилась.
К1..К3 - контакторы
ид1..ид3 - неоновые индикаторы в клавишах управления котлом.
В1..В3 - сами клавиши
tкип - датчик закипания (95 град.)
tмех - штатный механический терморегулятор
поток - нормально-разомкнутый датчик потока
М - циркуляцонный насос
На выходах O1..O3 wifi реле при активации появляется фаза.
Клавиши В1,В2 и выходы O1,O2 управляют ступенями нагрева (1,2 или 1+2). Клавиша В3 и выход О3 - питание насоса. Механический терморегулятор будет установлен на 85град, при этом через wi-fi реле максимальная температура будат 80град, т.е. в теории механический будет всё время замкнут. Датчик потока замыкается при наличии потока теплоносителя.
Это его родная схема