V0R0NA
V0R0NA
Новичок

Регистрация: 28.03.2020

Москва

Сообщений: 20

28.03.2020 в 12:47:18

Всем привет! Задался вопросом подключения электрокотла "пирамида". Задача состоит в следующем: Хочу управлять котлом посредством wi-fi реле. Но не просто вкл/выкл, но и переключением ступеней нагрева. Что сделано: Вмонтированы датчики температуры на вход и выход котла и переделана большая часть его схемы, установлен датчик потока воды.

А вопрос, собственно, состоит в следующем: Насколько плохо размыкать нулевой провод, идущий к катушкам контакторов управления ТЭНами, при условии, что при нормальной работе данный участок будет замкнут, а размыкаться будет, когда что-то пойдёт не так, например остановится насос или заглючит wi-fi реле и произойдёт перегрев. Просто в моём случае, чтобы размыкать фазу придется ставить доп. контактор для размыкания 2х линий по защите.

Схему этого безобразия нарисую чуть позже.

0
V0R0NA
V0R0NA
Новичок

Регистрация: 28.03.2020

Москва

Сообщений: 20

28.03.2020 в 13:09:19

Это схема, которая у меня получилась. К1..К3 - контакторы ид1..ид3 - неоновые индикаторы в клавишах управления котлом. В1..В3 - сами клавиши tкип - датчик закипания (95 град.) tмех - штатный механический терморегулятор поток - нормально-разомкнутый датчик потока М - циркуляцонный насос На выходах O1..O3 wifi реле при активации появляется фаза. Клавиши В1,В2 и выходы O1,O2 управляют ступенями нагрева (1,2 или 1+2). Клавиша В3 и выход О3 - питание насоса. Механический терморегулятор будет установлен на 85град, при этом через wi-fi реле максимальная температура будат 80град, т.е. в теории механический будет всё время замкнут. Датчик потока замыкается при наличии потока теплоносителя.

вопрос касается места расположения tмех и датчика потока. Насколько плохо в этом месте размыкать ноль.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.03.2020 в 13:22:27

V0R0NA написал: Насколько плохо размыкать нулевой провод, идущий к катушкам контакторов управления

Небезопасно для персонала. В однофазных вторичных цепях всегда рвётся фаза. В цепях управления ГПМ (грузоподъемные механизмы) катушки на 380...

V0R0NA написал: Просто в моём случае, чтобы размыкать фазу придется ставить доп. контактор для размыкания 2х линий по защите. Схему этого безобразия нарисую чуть позже.

Оть, тогда будет и разговор более предметным. Сдаётся что - вы дуете на воду...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.03.2020 в 13:25:54

V0R0NA написал: Это схема, которая у меня получилась.

:killyourselfbywall:

А родная схема котла существует ?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.03.2020 в 13:36:07

Нейтраль рвать - категорически нет.

И я бы сделал что-то по интереснее, типа ПИ регулятора с ШИМ-выходом.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.03.2020 в 13:42:53

Автор, поставьте реле блокировки с тремя группами контактов на выход вай Фай. Как я понимаю, у вас две блокировки, значит два реле. Это полностью решит ваш вопрос.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

V0R0NA
V0R0NA
Новичок

Регистрация: 28.03.2020

Москва

Сообщений: 20

28.03.2020 в 15:04:13

Alexey_Spb, Ну то есть, как я изначально и написал, нужно поставить доп. контактор, который будет рвать фазу на входе катушек контакторов котла. А такой глупый вопрос: чем грозит ситуация с отключением контакторов по нулю? Вся эта система живёт внутри железного корпуса котла, который заземлён. За пределами живёт только датчик потока и вайфай реле. При том, что датчик потока всё-таки ближе всего к воде и там ноль как раз безопаснее

0
V0R0NA
V0R0NA
Новичок

Регистрация: 28.03.2020

Москва

Сообщений: 20

28.03.2020 в 15:07:26

Alexey_Spb, Вы предлагаете ШИМом управлять ТЭНами? А, например, посредством чего? Что бы использовали в качестве ключа(ей)?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17249

28.03.2020 в 15:10:47

V0R0NA написал: чем грозит ситуация с отключением контакторов по нулю?

Можно словить 380В...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

V0R0NA
V0R0NA
Новичок

Регистрация: 28.03.2020

Москва

Сообщений: 20

28.03.2020 в 15:12:12

ПPOPAБ,

Это его родная схема

0
V0R0NA
V0R0NA
Новичок

Регистрация: 28.03.2020

Москва

Сообщений: 20

28.03.2020 в 15:13:53

MaSeVi, Откуда может прилететь еще одна фаза? В том месте, где рвётся ноль используется только одна...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.