ebf написал:
master64, Какая то каша ,однополюсные,двухполюсные,но если вам нравится ,то вперёд. :)
ebf, 2П подключение без розеток напрямую к прибору.
MaSeVi написал:
master64, Вполне себе неплохо. На реле поставьте байпас или хотя бы пару клемм - в случае выхода из строя реле оперативно переключить щит напрямую в сеть...
MaSeVi,Поскажите клеммы какие?
MrYakimovYA написал:
master64, класс! Я вообще за отказ от УЗО типа AC. Хотя на освещение рискнул поставить это тип. Но это скорее защита от утечек по кабелям, чем защита человека. Ибо люстры и светильники высоко. Единственное, мне не нравится, что ваши узо не защищены по току нагрузки. Т.е. УЗО 40 А, а автоматы после него в сумме на 74 А. Это я про самое первое слева УЗО говорю. Т.е. в наихудшем случае ваше УЗО не защищено по току (10 * 74 = 740 А для характеристики C, хотя КЗ будет кратковременным. Но вот по перегреву...). Поглядите на блоке Электрошамана про это статья была.
MrYakimovYA,УЗО еще думаю о мощности,возможно поставлю на 63А,я в курсе по расчетам,спасибо!
MaSeVi написал:
Там 2 УЗО вообще можно поставить на 25А и всё будет в порядке)))
Ну....запас карман не тянет :confused:
юра Т написал:
master64 написал:
Получилось так
правый нижний кабель поправьте на 2.5, правую верхнюю нулевую шинку можно исключить
юра Т, :confused: спасибо не заметил что там 3х2,5 . будет 3х4.Шинка да лишняя увлекся рисованием :o
Всем большое спасибо за помощь!