Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

07.04.2020 в 13:51:27

MrYakimovYA написал: А где я предлагаю на свет C16?

Пардон, ошибся, приношу публичные извинения... Но всё-таки Вы пишите ерунду)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

07.04.2020 в 14:08:56

MaSeVi написал: На свет такие номиналы, как С16 никто не ставит, это пагубный совет.

С чего вы это взяли? Застройщики только 16 и ставят. Ну и не потому, что они такие плохие, а потому, что в проектах так написано.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

07.04.2020 в 14:12:42

Radio написал: С чего вы это взяли? Застройщики только 16 и ставят.

И С16 и С10 встречал...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

07.04.2020 в 14:21:43

MaSeVi, бывает и 10, не спорю. Но 16 вполне имеет право на жизнь.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

07.04.2020 в 14:28:54

MaSeVi написал:

MrYakimovYA написал: А где я предлагаю на свет C16?

Пардон, ошибся, приношу публичные извинения... Но всё-таки Вы пишите ерунду)))

MaSeVi, :applause: :D

0
Аватар пользователя
MrYakimovYA

Местный

Регистрация: 14.04.2019

Иркутск

Сообщений: 115

07.04.2020 в 15:14:44

СтранникXXI написал: MrYakimovYA, да ни черта Вы не знаете, несете какую-то пургу.

Я уже это понял, второй раз говорить не нужно. Свой культурный уровень вы мне уже продемонстрировали.

MaSeVi написал: Но всё-таки Вы пишите ерунду)))

А вот к вам у меня вопрос: где я пишу ерунду? Если я ошибаюсь, укажите. Ведь этим вы сотворите доброе дело: научите другого. Если не хотите помочь, то можете ведь и просто проигнорировать. Но вы (я имею в виду не только вас сейчас), спецы, говорите мне не первый раз, что я несу ерунду, мелю чепуху. Но только пара из вас не сказала этого, а дала хороший ответ. Как пример, Vadim 161 .

Radio написал: MaSeVi, бывает и 10, не спорю. Но 16 вполне имеет право на жизнь.

Ну вот видите, профессионалы между собой не могут прийти к консенсусу, а меня грязью поливают на том основании, что у меня здесь нет репутации и мало постов. Но я вам скажу следующее: я не проектирую щиты на заказ, и конкуренцию вам не составлю. Так, что вам не стоит опасаться меня)))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

07.04.2020 в 15:20:22

MrYakimovYA написал: Ну вот видите, профессионалы между собой не могут прийти к консенсусу

Это не консенсус, а опыт. Radio ни разу не упомянул о том, что НАДО ставить С16 на свет, но только о том, что встречал самолично. Сам он такого не сделает...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

07.04.2020 в 15:21:15

MrYakimovYA написал: а меня грязью поливают на том основании, что у меня здесь нет репутации и мало постов.

Никто этого не делает, зачем клеветать?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrYakimovYA

Местный

Регистрация: 14.04.2019

Иркутск

Сообщений: 115

07.04.2020 в 15:26:55

MaSeVi написал: Сам он такого не сделает...

О, а я как раз наоборот понял его фразу

Radio написал: MaSeVi, бывает и 10, не спорю. Но 16 вполне имеет право на жизнь.

MaSeVi написал: Никто этого не делает, зачем клеветать?

Ну вот Странник разошёлся

СтранникXXI написал: MrYakimovYA, прекратите молоть чепуху.

СтранникXXI написал: MrYakimovYA, да ни черта Вы не знаете, несете какую-то пургу.

Согласитесь, что скажи он это в личном диалоге, давно бы получил по зубкам. Не?)))) Одни эмоции. Прям вижу профессионала! Нет, с большой буквы: Профи! Я бы и за версту такого к своему щиту не подпустил. Даже если он действительно разбирается в вопросе. Просто зачем иметь дело с безкультурными мужланами?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

07.04.2020 в 15:29:29

MrYakimovYA написал: Профи!

Тут ВЫ правы, он - Профи!

MrYakimovYA написал: Но 16 вполне имеет право на жизнь.

И он прав, если кабель позволяет, да и проект согласованный со всякими инстанциями коли есть)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrYakimovYA

Местный

Регистрация: 14.04.2019

Иркутск

Сообщений: 115

07.04.2020 в 15:31:15

MaSeVi написал: Тут ВЫ правы, он - Профи!

Ну, конечно, я прав. Я же говорю правду о нём, а не издеваюсь.

MaSeVi написал: И он прав, если кабель позволяет, да и проект согласованный со всякими инстанциями коли есть)))...

Мир противоречий:

MaSeVi написал: MrYakimovYA, Реально - прекращайте. На свет такие номиналы, как С16 никто не ставит, это пагубный совет.

И как вас, простите, понимать?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

07.04.2020 в 15:42:12

MrYakimovYA написал: И как вас, простите, понимать?

Как есть. Если кабель 2,5 кв.мм, то 16А, а если 1,5, как и надо делать на освещение (и не только!) - С10. Надо же, в конце концов понимать, для чего нужны автоматы)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrYakimovYA

Местный

Регистрация: 14.04.2019

Иркутск

Сообщений: 115

07.04.2020 в 16:58:33

MaSeVi написал: Надо же, в конце концов понимать, для чего нужны автоматы)))...

Вы совершенно правы! Вот видите, значит на свет ставить C16 вовсе не пагубный совет. Нужно выбрать только правильный кабель.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

07.04.2020 в 17:14:12

MrYakimovYA написал: Нужно выбрать только правильный кабель.

С этого всё и начинается...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MrYakimovYA

Местный

Регистрация: 14.04.2019

Иркутск

Сообщений: 115

07.04.2020 в 17:55:54

MaSeVi написал: С этого всё и начинается...

Совершенно верно! Поэтому для себя я уложил в гофру ШВПП 3 x 0.75. Честно признаюсь, с дуру. Поторопился с расчётами. Но гофры были уложены, и пришлось ставить C1A. Но работает. Светильники - светодиодные.

0
Назад