14.04.2020 в 11:24:44
dokar написал: Вот настоящий - вирус . )))
Я думал, Вы уже давно плюнули на эти опусы)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2020 в 16:35:38
MaSeVi, при выборе номинального тока УЗО необходимо ориентироваться не на сверхтоки и кратковременные перегрузки, а на длительный ток. АВ длительно работает при номинальной и на 13 % превышающей номинал нагрузке. Вот и смотрите, для 3-го УЗО номиналы автоматов 32+16+16=64 А, то есть как минимум надо брать УЗО на 63 А.
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
16.04.2020 в 17:19:09
Позвольте ещё ряд замечаний. Сомневаюсь, что применение 2П АВ на отходящих линиях оправдано. Тем более что УЗО всё равно коммутирует обе линии. В мокрых зонах (стиралка, ПМ) я думаю лучше ставить отдельные дифы на 10 мА. Свет необязательно ставить под УЗО, в первом варианте схемы было тоже нормально, да и диагностика после аварии упрощается. Отключаемые линии - неплохое решение, не только когда уходите в отпуск, да хоть каждый день уходя на работу, так спокойнее. В перспективе сюда можно охранную сигнализацию воткнуть, видеонаблюдение. Я бы добавил противопожарное УЗО селективное на 100-300 мА, чтоб спалось крепче. Байпас РН лишнее, можно же просто поставить перемычки если что. Автоматы АС реагируют на пульсации "я проверял" ))) по моему это сгоряча, при наличии бытовой техники конечно А. Прошу прощения, если что-то в теме недочитал/недопонял.
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
16.04.2020 в 17:27:15
Grinel, Или аватар с подписью смените, или трусы оденьте . Знаний у вас ни фига.)))
16.04.2020 в 17:44:02
Весна... Коронавирус...
16.04.2020 в 21:21:11
dokar, Ну поэтому я так быстро тему и пробежал, потому что одни разборки и переходы на личности, ничего конструктивного. Свои знания подтвердить что ли нечем?
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
16.04.2020 в 21:27:00
Давайте по пунктам, слабо?
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
16.04.2020 в 22:48:06
Дааа. Поподробней почитал тему - даа, всё в одном и том же духе: "профи" добивают новичков, причём в самой хамской манере. Г-да "профи", может вы и на самом деле профи, но своей хамской манерой общения очень маскируете это. Хотя я очень сомневаюсь, что вы профи, скорее нахватались верхушек, а недостаток знаний компенсируете хамской манерой общения типа "не пори чепухи", "не мели ерунды", "не гони пургу", "ничего не знаешь/не понимаешь". Причём определённая группа, считающая себя "профи", лихо так друг другу поддакивает. Вот и сейчас со мной "нет никаких(!!!) знаний" (просто вот так - бряк в эфир! Академик, блин!), "весна..коронавирус" (актуально, да? бывает, береги себя!), "смешной" (ну что вообще сказать нечего? Видать действительно слабо). Грустно за парня, запустившего тему, начитался тут всякой ерунды.
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
17.04.2020 в 07:44:29
Grinel, Вы бы полегче с выражениями и оборотами...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.04.2020 в 10:11:08
Grinel написал: скорее нахватались верхушек
Вы таки прекрасно охарактеризовали себя, хотя, у Вас то верхушки и те поди перековерканы. Без обид.
Grinel написал: при выборе номинального тока УЗО необходимо ориентироваться не на сверхтоки и кратковременные перегрузки, а на длительный ток. АВ длительно работает при номинальной и на 13 % превышающей номинал нагрузке. Вот и смотрите, для 3-го УЗО номиналы автоматов 32+16+16=64 А, то есть как минимум надо брать УЗО на 63 А.
Вот скажите честно, когда Вы это писали, поди под градусом были ? Другого объяснения этому лютому бреду я не нахожу. Вы своим сообщением явно дали понять, что все мировые производители, такие как Легранд, АББ и прочие, идиоты, не так ли ? Или Вы только ИЭК и ЕКФ знаете/работает с ними ?
Грубый, но справедливый
17.04.2020 в 14:45:29
Vadim 161, :D про градусы это ваш тоже распространённый способ отшивать без объяснений, так проще, вымазал и всё. Конечно, УЗО должно проходить и по сверхтокам, и по импульсной прочности, не надо этих козырей про АВВ. Речь то идёт о подборе номинала простым пользователем. Конечно для конкретного случая на вводе стоит АВ 40 А, поэтому все УЗО достаточно на 40 А. Но как сказал хозяин темы запас карман не тянет. Я привёл просто принцип подбора. А один ваш гуру вообще сказал, что 25 А достаточно :swoon . Да не в этом дело. Вместо конструктивного обсуждения хамская манера общения, что Вы и продемонстрировали :"под градусом", "бред - лютый причём", АВВ идиоты (это типа я так считаю :a ). С чего Вы взяли что я претендую на истину, я с удовольствием выслушаю критику, я действительно многого не понимаю. Это же Вы гуру :clapping
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
17.04.2020 в 14:57:53
MaSeVi написал: Grinel, Вы бы полегче с выражениями и оборотами...
MaSeVi, Сравните с Вашими выражениями и оборотами, может поймёте, что кроме Вашего мнения, порой весьма спорного, есть другие, есть новички, и есть те кто не против бы у вас поучиться и не против поспорить. Но не знаю, у меня такое впечатление, что вы просто боитесь появления конкурентов, так сказать способ борьбы за информационное пространство, а это деградация.
Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.
17.04.2020 в 17:00:22
Grinel написал:
MaSeVi написал: Grinel, Вы бы полегче с выражениями и оборотами...
MaSeVi, Сравните с Вашими выражениями и оборотами, может поймёте, что кроме Вашего мнения, порой весьма спорного, есть другие, есть новички, и есть те кто не против бы у вас поучиться и не против поспорить. Но не знаю, у меня такое впечатление, что вы просто боитесь появления конкурентов, так сказать способ борьбы за информационное пространство, а это деградация.
Grinel, Аргументы есть? Или просто ересь?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу