07.04.2020 в 15:29:29
MrYakimovYA написал: Профи!
Тут ВЫ правы, он - Профи!
MrYakimovYA написал: Но 16 вполне имеет право на жизнь.
И он прав, если кабель позволяет, да и проект согласованный со всякими инстанциями коли есть)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2020 в 15:31:15
MaSeVi написал: Тут ВЫ правы, он - Профи!
Ну, конечно, я прав. Я же говорю правду о нём, а не издеваюсь.
MaSeVi написал: И он прав, если кабель позволяет, да и проект согласованный со всякими инстанциями коли есть)))...
Мир противоречий:
MaSeVi написал: MrYakimovYA, Реально - прекращайте. На свет такие номиналы, как С16 никто не ставит, это пагубный совет.
И как вас, простите, понимать?
07.04.2020 в 15:42:12
MrYakimovYA написал: И как вас, простите, понимать?
Как есть. Если кабель 2,5 кв.мм, то 16А, а если 1,5, как и надо делать на освещение (и не только!) - С10. Надо же, в конце концов понимать, для чего нужны автоматы)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2020 в 16:58:33
MaSeVi написал: Надо же, в конце концов понимать, для чего нужны автоматы)))...
Вы совершенно правы! Вот видите, значит на свет ставить C16 вовсе не пагубный совет. Нужно выбрать только правильный кабель.
07.04.2020 в 17:14:12
MrYakimovYA написал: Нужно выбрать только правильный кабель.
С этого всё и начинается...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2020 в 17:55:54
MaSeVi написал: С этого всё и начинается...
Совершенно верно! Поэтому для себя я уложил в гофру ШВПП 3 x 0.75. Честно признаюсь, с дуру. Поторопился с расчётами. Но гофры были уложены, и пришлось ставить C1A. Но работает. Светильники - светодиодные.
07.04.2020 в 17:59:26
MaSeVi написал: Если кабель 2,5 кв.мм, то 16А, а если 1,5, как и надо делать на освещение (и не только!) - С10.
Что 2,5мм, что 1,5 мм можно АВ16А и 10А и 6а итд по убыванию :)
07.04.2020 в 18:03:21
ebf написал: Что 2,5мм, что 1,5 мм можно АВ16А и 10А и 6а итд по убыванию
Да хоть 25А)))...
MrYakimovYA написал: пришлось ставить C1A
Может и выбивать, если пусковые приличные...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.04.2020 в 18:06:16
MrYakimovYA написал:
MaSeVi написал: С этого всё и начинается...
Совершенно верно! Поэтому для себя я уложил в гофру ШВПП 3 x 0.75. Честно признаюсь, с дуру. Поторопился с расчётами. Но гофры были уложены, и пришлось ставить C1A. Но работает. Светильники - светодиодные.
MrYakimovYA, Работает через пень/колоду. Убирайте 1А и ставьте 6А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу